설계/시공관련 질문

웜루프에 지붕단열재 괜찮나요?

G 나디아 5 2,782 2019.01.26 19:19

목조주택 시공중인 건축주입니다.

이곳에서 배운대로 외단열 한겹 시공했습니다. 38mm 가로상 걸고 이소바 제품으로 넣었어요. 

 

제가 단열에 신경을 많이 쓰니, 팀장님께서 천장에도 단열재를 넣어주시겠다 했습니다. 그러니까 웜루프 단열시공 이후에 천장에 또 단열재 넣어주시겠다는.  지붕 외단열은 못했습니다^^;;

 

현재 지붕은 아스팔트슁글까지 마감한 상태고요. 단열재는 아직 주문도 안 했습니다.

그런데 오늘 이런 기사를 봤어요. https://news.v.daum.net/v/20180712155017261?f=o

기사의 마지막 부분입니다.

 

> 6 웜루프에서 천장 단열은 안 돼

서까래와 천장 모두 단열을 하면 삼각형 박공 부분의 온도가 낮아져 서까래 끝에 결로가 생길 가능성이 있다. 웜루프에서 천장 단열은 잘못된 구성이다.

Comments

M 관리자 2019.01.26 21:29
네. 외부통기지붕은 평천장 위에 단열재를 놓아서는 안됩니다.
G nadiajun@h… 2019.01.27 07:11
감사합니다~!
집 지으면서 가슴 쓸어내리는 일이 한두 번이 아니네요^^;;;
G 나디아 2019.01.27 13:35
아.. 근데 저희 팀장님께 논리적 설명을 드려야 하는데... 웜루프에 평천장 단열보강이 안되는 이유 부탁드립니다...;;;

팀장님의 계획은 지붕 서까래에 R32를 넣고 보강으로 평천장에 R19를 넣는 겁니다. 현재 38mm각상 통기층, 용마루, 소핏까지 통기층은 완료된 상태입니다.
2 권희범 2019.01.27 19:23
다락 바닥에 난방배관이 들어가지 않는다는 전제로,
실내의 온기가 지붕면에 닿는 걸 천장의 단열재가 방해하기 때문입니다. 그러면 지붕 실내측 표면 온도가 떨어질테고, 노점까지 떨어지면 결로가 생깁니다. 그 전에 곰팡이 필테구요.
꼭 그렇다는 건 아니고 그럴 가능성이 높아진다는 겁니다.

천장 단열 할 비용으로 서까래 실내측에 2×2 가로상을 걸어서 그 사이에 글라스울을 넣어달라고 하세요.
방습층은 2×2 실내측 면에 설치하시구요.
현재로선 그게 가장 좋은 대안 같습니다.
G 나디아 2019.01.29 08:49
권희범님, 자세한 답변 감사합니다~!