설계/시공관련 질문

경량목조주택 방통시 비닐설치 유무

G 나디아 6 3,286 2019.01.14 22:13

경량목조주택 2층 시공중입니다.

보통 방통치기 전 비닐을 깔거나 하면서 방수작업을 합니다. 나무가 물에 젖지 않도록 해주는 걸로 들은바 있는데요...

 

음... 비닐등의 방수작업을 전혀 하지 않고 그냥 방통을 쳐도 문제 없을까요? 그러니까 2층 T&G합판과 구조목?에 그냥 콘크리트를 붓는 겁니다. 1층과 2층 모두. 그렇게 시공하신다 해서....

Comments

1 예집디자인 2019.01.14 23:39
당연히 문제가 생기지않을가요? 목재가 습기에 노출이되는데...
M 관리자 2019.01.15 09:46
하자도 하자지만, 시공사도 뒷감담이 안될 것 같은데요. 몰탈이 바닥의 각종 틈으로 다 새 나올텐데.. 그걸 다 청소할 수 조차 없을 것 같습니다.
당연히 안되는 방법이기도 하구요.
G 나디아 2019.01.15 16:58
ㅎㅏ.....
답변 대단히 감사합니다.
2 권희범 2019.01.16 21:14
방통 칠 때 저희는 비닐을 치지 않습니다.
슬라브 상부에 방수시트를 깔고 단열재를 올리고 그 위에 바로 몰탈을 붓습니다. 비닐을 아무리 꼼꼼히 깐다고 해도 찢어지거나 훼손되는 부분이 생길 수 밖에 없고, 그러면 물이 들어갈 순 있고 마르기는 어려울테니 그냥 방통 치고 보일러 돌리며 충분히 말립니다. 단, 단열재 사이로 시멘트 페이스트가 들어가지 않도록 모든 조인부에 폼 사춤을 해야 합니다.

2층은 바닥합판 위에 방수시트를 깔면 밑으로 흐르는 물도 잡아주고 층간 소음도 줄여준다고 들었습니다.
G 나디아 2019.01.17 19:25
권희범님/ 오, 조언 감사합니다. (하지만 방수시트 작업을 해주실런지는...-_-;;;)
G 임창주 2019.01.20 09:13