설계/시공관련 질문

지붕 이렇게 해도 될지요(경량목구조 경사 기와 지붕)

1 하상균 4 2,820 2018.11.20 18:57
안녕하세요
전문가님들의 조언을 구하고싶어서 문의드립니다.
밖으로 향할수록 투습저항이 낮은 설계를 해야 한다고 몇몇책에서 언급하였는데....
경량목구조 지붕에 (osb를 덮을려고하니) osb는 불투습재인 것같았지만 안 쓸수가 없는 필수 재료일 것같습니다.
그림처럼 순서대로 시공해도될지요 궁금합니다.

Comments

M 관리자 2018.11.20 19:21
네. 괜찮습니다.
다만 지붕의 투습방수지는 지붕용으로 사용을 하셔요.
1 하상균 2019.01.18 16:24
감사드립니다.
이렇게 진행하기로 했는데... 오늘 건축박람회 들러서 시공전문가라는 분을 만나게 되었습니다.
시공전문가님 말씀이
(1) 가변형기밀방습지(sd 0.05~30) -> 서까래 + 글울 + 레프트벤터 -> osb(용마루 부분에 25밀리 오픈) -> 투습방수지(sd=0.02, 용마루 부분에 25밀리 오픈) -> 기와각상  => 저는 오픈 이라는 말에 이해가 안갔습니다. 오픈해놔도 내부 열기가 안빠져나가고 외부 열기가 안들어 온답니다. 큰 건물의 덕트 시설을 보면 참고가될꺼랍니다.
(2) 제의견이 기와마감이라면 가변형기밀방습지(sd 0.05~30) -> 서까래 + 글울 -> 투습방수지(sd=0.02, 용마루 끝까지 빈틈없이) -> 기와각상 할까하여 문의하였더니 합판 없으면 기와업자가 안할꺼랍니다.
(3) 기밀방습지 -> 서까래 + 글울 -> osb(용마루 부분 오픈 없음) -> 투습방수지(용마루 부분 오픈없음) -> 기와각상 => 만일 3번 방법으로 한다면 중간에 osb가 sd값이 30m다보니 떡하니 막아서서 글라스울에서 투습방수지로의 투습을 방해하는 모양새가되어보여서 저는 2번으로 말했던거거든요.기와 업자가 꺼려한다면 (3)번으로 해도 괜챃겠지요? 용마루에서
막힌 레프트 벤터는 불필요하다고 생각되어서 뺐습니다.
M 관리자 2019.01.18 18:53
네.. 1번은 죽도 밥도 아닌 구성입니다.
3번으로 하시되, OSB의 틈새를 조금 주시면 됩니다. 그리고 (캐나다산) OSB의 SD값은 그렇게 높지는 않습니다.
1 하상균 2019.01.18 20:20
감사합니다. 매번 자세하고 든든한 답변을 주셔서 믿음이 가고 안정이됩니다. 시공에 많은 도움이 될것같습니다.