한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
지붕 이렇게 해도 될지요(경량목구조 경사 기와 지붕)
1
하상균
(1.♡.33.106)
4
2,820
2018.11.20 18:57
안녕하세요
전문가님들의 조언을 구하고싶어서 문의드립니다.
밖으로 향할수록 투습저항이 낮은 설계를 해야 한다고 몇몇책에서 언급하였는데....
경량목구조 지붕에 (osb를 덮을려고하니) osb는 불투습재인 것같았지만 안 쓸수가 없는 필수 재료일 것같습니다.
그림처럼 순서대로 시공해도될지요 궁금합니다.
출력
Comments
M
관리자
2018.11.20 19:21
106.♡.232.158
네. 괜찮습니다.
다만 지붕의 투습방수지는 지붕용으로 사용을 하셔요.
네. 괜찮습니다. 다만 지붕의 투습방수지는 지붕용으로 사용을 하셔요.
1
하상균
2019.01.18 16:24
1.♡.72.69
감사드립니다.
이렇게 진행하기로 했는데... 오늘 건축박람회 들러서 시공전문가라는 분을 만나게 되었습니다.
시공전문가님 말씀이
(1) 가변형기밀방습지(sd 0.05~30) -> 서까래 + 글울 + 레프트벤터 -> osb(용마루 부분에 25밀리 오픈) -> 투습방수지(sd=0.02, 용마루 부분에 25밀리 오픈) -> 기와각상 => 저는 오픈 이라는 말에 이해가 안갔습니다. 오픈해놔도 내부 열기가 안빠져나가고 외부 열기가 안들어 온답니다. 큰 건물의 덕트 시설을 보면 참고가될꺼랍니다.
(2) 제의견이 기와마감이라면 가변형기밀방습지(sd 0.05~30) -> 서까래 + 글울 -> 투습방수지(sd=0.02, 용마루 끝까지 빈틈없이) -> 기와각상 할까하여 문의하였더니 합판 없으면 기와업자가 안할꺼랍니다.
(3) 기밀방습지 -> 서까래 + 글울 -> osb(용마루 부분 오픈 없음) -> 투습방수지(용마루 부분 오픈없음) -> 기와각상 => 만일 3번 방법으로 한다면 중간에 osb가 sd값이 30m다보니 떡하니 막아서서 글라스울에서 투습방수지로의 투습을 방해하는 모양새가되어보여서 저는 2번으로 말했던거거든요.기와 업자가 꺼려한다면 (3)번으로 해도 괜챃겠지요? 용마루에서
막힌 레프트 벤터는 불필요하다고 생각되어서 뺐습니다.
감사드립니다. 이렇게 진행하기로 했는데... 오늘 건축박람회 들러서 시공전문가라는 분을 만나게 되었습니다. 시공전문가님 말씀이 (1) 가변형기밀방습지(sd 0.05~30) -> 서까래 + 글울 + 레프트벤터 -> osb(용마루 부분에 25밀리 오픈) -> 투습방수지(sd=0.02, 용마루 부분에 25밀리 오픈) -> 기와각상 => 저는 오픈 이라는 말에 이해가 안갔습니다. 오픈해놔도 내부 열기가 안빠져나가고 외부 열기가 안들어 온답니다. 큰 건물의 덕트 시설을 보면 참고가될꺼랍니다. (2) 제의견이 기와마감이라면 가변형기밀방습지(sd 0.05~30) -> 서까래 + 글울 -> 투습방수지(sd=0.02, 용마루 끝까지 빈틈없이) -> 기와각상 할까하여 문의하였더니 합판 없으면 기와업자가 안할꺼랍니다. (3) 기밀방습지 -> 서까래 + 글울 -> osb(용마루 부분 오픈 없음) -> 투습방수지(용마루 부분 오픈없음) -> 기와각상 => 만일 3번 방법으로 한다면 중간에 osb가 sd값이 30m다보니 떡하니 막아서서 글라스울에서 투습방수지로의 투습을 방해하는 모양새가되어보여서 저는 2번으로 말했던거거든요.기와 업자가 꺼려한다면 (3)번으로 해도 괜챃겠지요? 용마루에서 막힌 레프트 벤터는 불필요하다고 생각되어서 뺐습니다.
M
관리자
2019.01.18 18:53
106.♡.232.158
네.. 1번은 죽도 밥도 아닌 구성입니다.
3번으로 하시되, OSB의 틈새를 조금 주시면 됩니다. 그리고 (캐나다산) OSB의 SD값은 그렇게 높지는 않습니다.
네.. 1번은 죽도 밥도 아닌 구성입니다. 3번으로 하시되, OSB의 틈새를 조금 주시면 됩니다. 그리고 (캐나다산) OSB의 SD값은 그렇게 높지는 않습니다.
1
하상균
2019.01.18 20:20
180.♡.6.49
감사합니다. 매번 자세하고 든든한 답변을 주셔서 믿음이 가고 안정이됩니다. 시공에 많은 도움이 될것같습니다.
감사합니다. 매번 자세하고 든든한 답변을 주셔서 믿음이 가고 안정이됩니다. 시공에 많은 도움이 될것같습니다.
이전
다음
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
다만 지붕의 투습방수지는 지붕용으로 사용을 하셔요.
이렇게 진행하기로 했는데... 오늘 건축박람회 들러서 시공전문가라는 분을 만나게 되었습니다.
시공전문가님 말씀이
(1) 가변형기밀방습지(sd 0.05~30) -> 서까래 + 글울 + 레프트벤터 -> osb(용마루 부분에 25밀리 오픈) -> 투습방수지(sd=0.02, 용마루 부분에 25밀리 오픈) -> 기와각상 => 저는 오픈 이라는 말에 이해가 안갔습니다. 오픈해놔도 내부 열기가 안빠져나가고 외부 열기가 안들어 온답니다. 큰 건물의 덕트 시설을 보면 참고가될꺼랍니다.
(2) 제의견이 기와마감이라면 가변형기밀방습지(sd 0.05~30) -> 서까래 + 글울 -> 투습방수지(sd=0.02, 용마루 끝까지 빈틈없이) -> 기와각상 할까하여 문의하였더니 합판 없으면 기와업자가 안할꺼랍니다.
(3) 기밀방습지 -> 서까래 + 글울 -> osb(용마루 부분 오픈 없음) -> 투습방수지(용마루 부분 오픈없음) -> 기와각상 => 만일 3번 방법으로 한다면 중간에 osb가 sd값이 30m다보니 떡하니 막아서서 글라스울에서 투습방수지로의 투습을 방해하는 모양새가되어보여서 저는 2번으로 말했던거거든요.기와 업자가 꺼려한다면 (3)번으로 해도 괜챃겠지요? 용마루에서
막힌 레프트 벤터는 불필요하다고 생각되어서 뺐습니다.