설계/시공관련 질문

RC조 관련 몇 가지 질문 드립니다

1 머무름 2 2,355 2018.11.08 14:39

1. 내부 마감

현재 골조공사는 끝나고 내외부 마감 공사 준비 중입니다. 

내부는 이곳에서 참조하여 미장+도배로 갔으면 하는 바람을 갖고 있습니다. 

다만, 미장의 장점이 콘크리트의 축열 기능 보완과 조습 능력으로 보이는데 만일 콘크리트 면 정리 후 도배를 한다면 어떨지 궁금합니다. 즉 미장의 장점과 그 효과가 그냥 콘크리트 면에 도배를 하는 것에 비해 어느 정도인지 궁금합니다. 

 

2. 외단열 조적 마감 시 창틀 주변 단열 보완

조적으로 창호 주변을 감싸는 조적 마감을 하려고 하는데, 그러다 보니 창틀 주변 단열이 취약해지는데 여기에 효과적인 보완책은 무엇일까요. 

 

3. 필로티 천장 단열 보완

주차면 확보를 위해 일부 필로티 부위가 있는데 현재 비드법 단열재(200mm) 일체 타설을 한 상태입니다. 보가 들어간 부분과 일체 타설한 단열재의 간극이 있어 단열 보완을 해야 할 것 같은데 효과적인 방법이 무엇일까요. 

Comments

M 관리자 2018.11.08 15:05
안녕하세요.
1. 콘크리트 면처리 후 도배 하셔도 무방합니다 다만  폼타이는 제대로 절단해서 잘 정리해 주세요.
2. 상기 메뉴에 [자재 정보 - 열교 - 스타빌엔지니어링] 제품을 사용하셨다면 좋았겠지만... 이미 타설이 끝난 상태니까.. 지금  조적이 창호까지 감아 돌 수 있는 상황은 아닙니다. 아래 그림처럼 개구부 주변을 다른 마감으로 하셔야 해요.
단열재를 일체 타설 하셨는지 창호가 이중창인지 시스템창 인지에 따라 다릅니다만, 일단 시스템창호에 단열재는 후부착으로 그렸습니다.
창호 주변 방수 테이프 접착은 꼭 빼지 말고 해 주셔야 합니다.
3번은 사진이 있어야 판단이 될 것 같습니다.
1 머무름 2018.11.08 17:12
답변 고맙습니다. 더 꼼꼼히 공부를 했어야 했는데, 한 발 늦었네요.