설계/시공관련 질문

파라펫 방수턱 관련질문드립니다.

1 질문하는사람 6 11,598 2018.09.12 23:11

사진과같이 옥탑1층 철제난간 할시 15cm턱과 난간을 그립니다

 

1.바닥구조체에서 30mm 구배몰탈 3mm 도막방수(노출)형이라 쓰는데 정확히맞는지?

 

 

2.질문2 그림처럼 계단탑 상부지붕 높이올림 400으로 하고있습니다 이유는 도막방수 시공편하다는 높이로 알고있어서 이렇게 하는데 맞는높이인지 질문드립니다.

 

항상많을걸 배워갑니다

Comments

1 홍도영 2018.09.13 01:45
일반적이지만 불가능한 디테일 입니다. 추락방지 난간은 파랏펫 안쪽벽에 시공해야하고 방수는 파랏펫 상부까지 수평으로 구배를 잡아 시공하고 그 위에는 드겁을 시공하되 빗물유입을 막는 구조가 되어야 단열재로 구조체로 빗물이 유입되는 것을 막을수가 있습니다. 알루미늄 두겁이라면 약 2미리두께에 최대길이는 3미터 연결부위는 빗물이 들어가지 않고 흘러내릴수 있는 판을 만들어줘야 하는데 만일 방수시공이 경사를 가지고 그 하부에 시공이 되고 단열재 빗물유입이 없다면 연결부위는 일반적인 것을 사용해도 됩니다. 만일 두겁사이를 빗물방지를 위해  실리콘으로 처리한다면 이는 망가질때까지 기다리는 그리 효율적이지 못한 시공이 됩니다.
1 홍도영 2018.09.13 01:47
추락방지 난간을 고정하는 플레이트의 나사도 콘크리트 표면에서 보통 50에서 60미리미터는 이격해서 시공을 해야 안전권입니다. 35미리를 말하는 경우도 있지만 이는 일부 제한된 앙커에 해당되는 고정방식입니다.
1 질문하는사람 2018.09.13 10:40
일반공동주택에서 파라펫안쪽으로 난간설치한경우를 못봐서 저렇게 나가고있습니다

사진첨부한 파라펫이 혹시 맞는건가요?
사진에선 비노출방수인데 노출방수 가능한가 질문드립니다
1 홍도영 2018.09.14 00:09
예, 물론 가능합니다만, 자주 보수공사를 하셔야 할겁니다.
위의 공동주택 파랏펫 디테일도 일반적이지만 잘못된 습관적으로 그리는 디테일 입니다.
1 적토마2020 2018.09.14 11:54
개인적으로는 노출형 도막방수시 구배몰탈은 도면에 표기하지않고 구체콘크리트에서 두께차이를 두어 구배를 잡고 기계미장하는 방법으로 표기를 합니다.
그리고 방수치켜올리는 높이는 최소400으로 하고 그 정도의 난간은 바닥타설시 동시타설하게 하도록 합니다.
1 질문하는사람 2018.09.20 17:58
질문답변 감사드립니다!