설계/시공관련 질문

외단열 벽돌타일 시공에 관하여 문의 드립니다

1 임종섭 5 7,320 2013.09.02 13:26
여러모로 도움 주시어 감사드립니다 지나번에 한번 문의 드렸던 질문입니다만 이해가 부족하여 다시한번
문의 드립니다 감사합니다
 
현재 4층 다가구주택을 신축하고 있으며 골조 3층을 하고 있습니다
다름이 아니라 이곳 사이트에서 외단열면에 벽돌타일을 시공한 자료 및 사진을 보았습니다
이를 계기로 주위 여러곳에 문의를 하였으나 흡족한 답변을 얻지는 못하였습니다
 
현재 제가 하고자하는 방안은 아래와 같습니다
'2종2호 40t 골조에 부착타설 + 1종3호 60t 후시공 + 일반적인 외단열 메쉬마감 + 파워멘트를 이용한
벽돌타일 부착' 입니다  이러한 방법으로 벽돌타일을 시공하였을때 탈락의 우려가 없는 것인지요??
'파워멘트' 라는 표현이 정확한지 모르겠습니다만 일반적으로 현장에서 사용하는 백시멘트 비슷한 압착용시멘트입니다  이것이 아니면 다른 접착용 본드 재료가 있는지요??
 
항상 도움 두심에 감사드리며 한번더 도움 부탁드립니다
 

Comments

M 관리자 2013.09.02 13:48
흡족한 답은 아마도 듣지 못하실 것입니다. 저희도 그러했습니다.
저희 쪽 스터디 결과는 5층까지 타일부착은 문제가 없으며, 업체에서도 보증이 가능하다고 했습니다.
다만 여기서의 문제는 단열재 2차접착에 있는데요 (저희는 지금까지 단열재는 한겹만 사용했습니다).. 화스너 시공이 제대로 되어있다는 전제여야 합니다. 그 문제만 해결된다면 탈락의 우려는 없습니다.
1 임종섭 2013.09.03 11:21
단열재 2차 접착의 경우에는 일반적으로 사용하는 접착본드 사용 + 화스너 + 접착 공극부분에 우레탄폼을 촘촘하게 주입하여 1차 및 2차 스티로폼의 일체화를 시도해 보려고 하고 있습니다

관리자분의 답변 덕분에 그나마 많이 안심이 됩니다 감사합니다
1 큰나무 2013.09.09 16:58
좋은 정보를 많이 얻고 있습니다. 임종섭님처럼 4층 다가구 주택을 신축하기 위해 준비중입니다. 위 질문과 관련하여 궁금한 것 두 가지만 하려구요...
1. 골조에 부착 타설한 경우에는 추가로 단열재를 고정하는 조치 없이 메쉬마감하고 벽돌타일부착하면 탈락의 우려는 없다는 뜻인지요?
2. 비드법 2종 3호와 2종 4호의 가격차이가 좀 있는 것 같은데, 외단열시 어떤 것이 더 경제적인지요? 동일두께일 때 단열 성능에 차이가 많이 날까요?
M 관리자 2013.09.09 17:20
안녕하세요.

1. 꼭 그렇지는 않습니다. 1층까지는 모르겠지만, 2층 이상은 화스너가 필요합니다. 윗 글의 의미는 2차접착이 일체타설과 동일한 효과를 보기 위한 방법의 논의였습니다.

2. 2종4호가 경제성이 높습니다. 동일두께시 성능차이는 약 3% 정도 납니다.

감사합니다.
1 큰나무 2013.09.09 17:22
빠르고 세심한 답변에 감사드립니다