설계/시공관련 질문

지붕 징크와 벽이 만나는 부분의 통기층

G 건축주 7 3,365 2018.05.19 11:10
안녕하세요.
목조 주택입니다. 조적 뒤에 통기층과 지붕 징크가 만나는 부분의 사진이 아래와 같습니다. 이렇게 막아 놓으면 조적 뒤에 통기층의 기능을 제대로 못 할 것 같은데 어떻게 해야 하나요. 긴급하게 결정 해야 하는 사항이라 급하게 질문을 올립니다.

Comments

G 건축주 2018.05.19 11:12
징크 아래는 벽돌과 바로 붙어 있고 중간중간에 실리콘으로 고정되어 있습니다.
M 관리자 2018.05.19 14:34
벽돌의 줄눈에는 통기부속이 시공되어져 있나요?
사진에서는 안보여서요..
M 관리자 2018.05.19 14:46
만약 안되어져 있다면, 상부만 통기되는 것은 별 의미없습니다. 하부쪽 통기구 또는 통기부속을 확인해 보셔요...
G 건축주 2018.05.19 15:45
네 통기부속은 700간격으로 건물 아래와 위에 모두 있습니다.
M 관리자 2018.05.19 15:48
그렇다면 맨 위는 그냥 두셔도 괜찮겠습니다. 지금 처럼만...(실리콘으로 모두 붙이지 말고) 그냥 하셔요.
G 건축주 2018.05.20 20:35
네 알겠습니다. 감사합니다! 작업은 계속 되어야하는 상황이여서, 통기를 위한 구멍을 만들었습니다. 물받이는 이 위로 다시 올라가기 때문에 물은 들어가지 않습니다.
1 홍도영 2018.05.20 23:23
경사가 어느정도인지는 모르지만 바람이 불면 물이 들어가겠죠. 필요없는 공정을 하셨네요.