설계/시공관련 질문

뿜칠형 단열재(경질우레탄스프레이폼) 설치시 감리 방법 문의드립니다.

1 이용석 3 8,673 2018.05.03 13:23

안녕하세요!

 

경질우레탄스프레이폼 설치 시 감리방법에 대한 문의드립니다.

 

건물의 용도는 종교시설(철근콘크리트 라멘조)이며, 본당의 벽체에 경질우레탄스프레이폼 70mm 내단열 예정입니다.

 

중점적으로 보려고 하는 사항은

 

1. 적합한 자재의 반입여부 확인

2. 콘크리트 표면 수분함량 6% 미만

3. 1회 50mm 이하 두께 형성

4. 밀도 30kg/m3 이상여부      

 

인데요...   위 항목 중 아래 사항에 대해 문의드립니다.

 

1. 반입자재 확인 방법

  - 첨부된 성적서의 제품인지 여부를 확인할 수 있는 방법이 있는지요?

 

2. 밀도 확인

  - 시방서에 30kg/m3 이상으로 되어있는데 시료채취 후 무게로 확인해야 하는지요?

  - 시료 채취 시점은 어느정도 시간이 지난 후가 적당할지요?

  - 밀도가 시방기준에 미달될 경우 보완 조치할 수 있는 방법은 무엇인지요?   끝. 

Comments

2 TBBlock 2018.05.04 09:34
안녕하세요.

현장에서 시공하는 경질우레탄뿜칠의 경우 품질편차가 큰 편입니다.
그래도 품질에 대해서 관리를 하신다고 시공사에 전달하시면 신경써서 작업을 하실 겁니다.

1. 반입자재 품질관련
  - 제조사에서 발행하는 시험성적서와 드럼에 찍힌 lot no.를 확인하시면 됩니다.
    (주제와 경화제 중 주제가 품질에 대한 영향이 큽니다.)
    이때 혼동하실 수 있는 부분이 원재료의 밀도와 시험성적서 상 나오는 단열재의 밀도가 다르다는 겁니다.   
    원재료 시험성적서 상 밀도는 실험실에서 평가하기 때문입니다.
    원료 시험성적서에는 점도, 비중, 반응성 및 밀도가 표기되는데
    아마 22~26 kg/m3 으로 되실 겁니다. 이정도라면 정상입니다.

2. 시료 채취 관련
  - 현장 규모가 어느정도 인지는 모르겠지만..
    보통 장비당 작업 들어가기 전 1회, 점심 이후 1회 샘플링 작업 하시면 됩니다.
    요령은 300 x 300 정도 합판에 PP테이프를 바르시고
    현장 시공하는 조건으로 작업자에게 샘플을 만들라고 하시면 됩니다.

    샘플링 이후 12h 정도 경과한 후 내부발열이 없어진 다음
    밀도를 확인하거나 커터칼로 절단 후 내부 시공두께를 체크하실 수 있습니다.
    (원자재 제조사에 의뢰해서 현장에서 밀도를 체크해 볼 수도 있고 공인기관에 의뢰하실 수도 있습니다.)

3. 밀도가 미달된다면 조치 방법
  -> 시공 이후라면 방법은 없습니다만..
    결국 밀도가 미달된다면 단열성능이 떨어지는 것이므로..
    단열두께를 좀 더 올려서 보완하시는 방법이 있겠습니다.

참고하세요~
G 유영휘 2018.05.04 09:58
1 경질우레탄은 현장배합 시공이므로 현장시료를 채취하여 시험성적서 결과를 감리자수취인으로 해서 시험의뢰하고, 앞서 말씀하셨듯이 결과가 편차가 있어 부족하면 추가로 보완하시면 됩니다. 공정상 마감진행이 되므로, 열전도율은 KS값[ 2종1호 0.023(W/m⦁K)] 으로 정하여 두께를 조정 열관류율 값을 맞추면 시험성적서 결과값이 대부분 KS값의 이내에 들어오리라 사료됩니다. 그런데 시공업체에서 상기 시험성적서값을 고집하면 시험성적서 값에 따라 수정보완해야 합니다.
2 현장에서 화재사고의 주범이 경질우레탄시공시 발생하므로 화재사고를 대비를 철저히 하여야 합니다.
G 이용석 2018.05.12 09:47
답변 감사드립니다!
답변해주신 내용들을 토대로 시공이 잘 이루어 질 수 있도록 관리감독 하겠습니다. ^-^