설계/시공관련 질문

동결심도와 기초 관련 문의를 드립니다...

G 이승희 4 6,217 2018.04.23 23:19

안녕하세요.

좋은 내용으로 늘 많은 도움을 받고 있습니다. 지식의 나눔에 늦게나마 감사를 드립니다.

 

기술자료의 기초와 동결심도 관련 내용을 보고 문의를 드립니다.

 

예정지의 표고를 이용해 동결지수를 계산해보니 765.85 가 나왔습니다.

예정지는 배수에 별 문제가 없는 토질이고 절토지는 아니며, 바람이 매우 강하고 영하 20도

이하의 강추위도 종종 나타나는 지역입니다.

구상중인 건축물은 경량목구조의 단층 건물이며 건축면적은 약 40평 정도입니다.

기초 하부에 잡석다짐 200mm 와 버림콘크리트 100mm 를 할 예정입니다.

 

이러한 환경에서 매트기초의 기초부 측면 단열에 문제가 없을 때 기초가 300mm 정도만

내려가도 괜찮은가? 입니다.

 

그리고 만약 기초의 깊이가 부족하다면, 아래의 두 가지 방법을 예정하고 있습니다.

필요하다면, 이에 대한 의견도 부탁드립니다...

1. 증가 필요 깊이가 100mm 이하라면 매트기초 하부 XPS 의 두께를 늘려 단부의 길이 증가.

2. 100mm 이상이면 기초 단부 하단에 조적을 추가하고 잡석되메우기하여 단부 길이 증가.

 

구상중인 기초부의 도면을 첨부 파일로 올리니 의견을 부탁드립니다.

 

감사합니다.

Comments

M 관리자 2018.04.23 23:37
여유치까지를 고려해도 350mm 면 되셔요.
그 이상은 의미없습니다.
G 이승희 2018.04.24 08:50
밤늦게 퇴근도 안하시고...답변 감사드려요~!! 좋은 참고가 되었습니다.
한가지만 추가로 문의드리겠습니다..

단부 길이 증가를 위해 기초 하단 XPS 의 두께를 늘리는 것은 괜찮은 생각인가요?
다른 더 좋은 방법이 있다면 알려주시면 감사하겠습니다.

ps :
개인적으론 기초 단부 아래쪽에 XPS 를 넣지 못하는 게 매우 아쉬운데...
기초하단 XPS 가 지나치게 두꺼워지는 문제의 답이 없네요;;
M 관리자 2018.04.24 12:49
기초 단부 하부는 넣지 않는 것이 좋습니다. 만약 넣고 싶으시면 전체를 일자 형태의 매트기초로 하셔야 하는데.. 1층의 레벨에 따라 가능할 수도 그렇지 않을 수도 있습니다.
도면에서 추가적으로 말씀드리면.. 목구조는 기초 하부의 단열보다는 상부 단열 두께를 늘리는 것이 좋습니다.
G 이승희 2018.04.24 15:33
답글 고맙습니다.

꺾어진 기초 단부의 하부에는 넣지 않는 것이 좋군요...단열에만 치중해서 생각하다 보니...
별 생각없이 다 둘러버리려고 한 게 고민의 원인이었던 것 같습니다..;;;

구상하는 건물이 외단열 형태이다 보니...토대목 부분도 외단열에 의해 열교 문제가 없다고
생각해서 기초 상부 단열 두께를 약간 줄였었습니다..조언 감사드려요..