설계/시공관련 질문

방통하부 단열재 질문드립니다.

1 강남규 2 5,372 2013.07.02 10:19
안녕하십니까?
 
1층 및 지하층의 방통하부에 설치되는 단열재로 XPS 150 mm 로 계획하고 있는데
2층 방통하부는 시공사에서 50 mm로 계획 중이라고 합니다.  
2층도 150 mm 로 해야 되는지 궁금합니다.
 
늘 답변 감사드립니다.

Comments

M 관리자 2013.07.02 10:30
안녕하세요..
2층의 경우 열량을 고려해 볼 때, 100mm가 적당하나 만약 1층과 2층의 난방을 별도 시간으로 나누어서 돌릴 계획이 아니시라면 (즉, 1층만 난방을 하거나 2층만 난방을 하거나 하는 기간이 길 경우..) 50mm 로도 괜찮습니다.
그리고, 방통하부 단열재는 지하층을 제외하고 굳이 XPS를 사용하지 않으셔도 무방합니다.
그리고 XPS를 사용하신다고 하더라도 150mm 한장보다는 75mm 두장을 사용하시는 것이 더 좋습니다.

감사합니다.
1 강남규 2013.07.02 16:26
네 감사합니다