한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
열손실 계산 문의입니다.
1
cjfilm
(175.♡.148.122)
4
12,165
2013.05.24 15:26
질문의 내용은 아래와 같습니다.
이사한 차에 사무실 외벽유리를 단열필름으로 시공 하려고 합니다.
냉방비(일사열취득량)과 난방비(열손실율)이 궁금하여 패시브 건축사례에 열관류율 변화에 따른
열 손실율 계산 예가 있어서 제가 풀어 보려고 하는데 잘 안됩니다.
조건은 이렇습니다.
출력
Comments
M
관리자
2013.05.24 17:46
223.♡.155.62
안녕하세요..
로이와 같으나 위치가 실내측에 국한되니 완전히 같다 할 수는 없을 것입니다.
그러나, 현재는 학술적 목적도 아니고 정확한 결과를 얻어야 하는 것도 아니기 때문에 "에너지절약설계기준"에서의 창호열관류율표를 참고해서 계산하시면 무리가 없을 것으로 보여집니다.
현지 창호의 열관류율이 3.1W/m2K (W, K는 모두 대문자입니다.) 이므로, 표에서 "로이하드코팅"이라고 보시면 되므로, 2.7W/m2K 로 계산하시면 될 것 같습니다.
하지만, 필름은 여러가지 이유로 난방에너지와는 무관하다고 생각하시는 것이 좋을 듯 합니다.
감사합니다.
안녕하세요.. 로이와 같으나 위치가 실내측에 국한되니 완전히 같다 할 수는 없을 것입니다. 그러나, 현재는 학술적 목적도 아니고 정확한 결과를 얻어야 하는 것도 아니기 때문에 "에너지절약설계기준"에서의 창호열관류율표를 참고해서 계산하시면 무리가 없을 것으로 보여집니다. 현지 창호의 열관류율이 3.1W/m2K (W, K는 모두 대문자입니다.) 이므로, 표에서 "로이하드코팅"이라고 보시면 되므로, 2.7W/m2K 로 계산하시면 될 것 같습니다. 하지만, 필름은 여러가지 이유로 난방에너지와는 무관하다고 생각하시는 것이 좋을 듯 합니다. 감사합니다.
M
관리자
2013.05.24 23:51
211.♡.178.42
별말씀을 요.. 저희가 감사드립니다.
별말씀을 요.. 저희가 감사드립니다.
G
무아잠수함
2013.11.06 11:38
123.♡.89.172
필름이 여러가지 이유로 난방에너지와 무관하다굽쇼? 이에 대한 지식축척이 국내는 전무하단말씀인가요?겨울에 유리에 필름 바른후 손으로 만져보아도 그 효과는 명백한데.
필름이 여러가지 이유로 난방에너지와 무관하다굽쇼? 이에 대한 지식축척이 국내는 전무하단말씀인가요?겨울에 유리에 필름 바른후 손으로 만져보아도 그 효과는 명백한데.
M
관리자
2013.11.06 12:18
223.♡.175.31
네 그렇습니다.
이는 저희의 추측이 아니라 국가적으로 국내의 여러 유수의 필름 회사와 연구진이 합의하에 필름의 공식 명칭을 "냉방용 창유리필름"으로 정한 것을 봐도 알 수 있는 사항입니다.
그러므로 필름이 난방 효과가 있다면 고효율기자재 주관기관인 에너지관리공단에 그 근거 자료를 보내서 확인을 받으시면 되실 듯 합니다.
감사합니다.
네 그렇습니다. 이는 저희의 추측이 아니라 국가적으로 국내의 여러 유수의 필름 회사와 연구진이 합의하에 필름의 공식 명칭을 "냉방용 창유리필름"으로 정한 것을 봐도 알 수 있는 사항입니다. 그러므로 필름이 난방 효과가 있다면 고효율기자재 주관기관인 에너지관리공단에 그 근거 자료를 보내서 확인을 받으시면 되실 듯 합니다. 감사합니다.
이전
다음
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
로이와 같으나 위치가 실내측에 국한되니 완전히 같다 할 수는 없을 것입니다.
그러나, 현재는 학술적 목적도 아니고 정확한 결과를 얻어야 하는 것도 아니기 때문에 "에너지절약설계기준"에서의 창호열관류율표를 참고해서 계산하시면 무리가 없을 것으로 보여집니다.
현지 창호의 열관류율이 3.1W/m2K (W, K는 모두 대문자입니다.) 이므로, 표에서 "로이하드코팅"이라고 보시면 되므로, 2.7W/m2K 로 계산하시면 될 것 같습니다.
하지만, 필름은 여러가지 이유로 난방에너지와는 무관하다고 생각하시는 것이 좋을 듯 합니다.
감사합니다.
이는 저희의 추측이 아니라 국가적으로 국내의 여러 유수의 필름 회사와 연구진이 합의하에 필름의 공식 명칭을 "냉방용 창유리필름"으로 정한 것을 봐도 알 수 있는 사항입니다.
그러므로 필름이 난방 효과가 있다면 고효율기자재 주관기관인 에너지관리공단에 그 근거 자료를 보내서 확인을 받으시면 되실 듯 합니다.
감사합니다.