설계/시공관련 질문

바닥이 따뜻하지가 않네요...

1 아토피언 4 4,292 2018.01.10 16:23

얼마전에 집을 지었습니다. 방3칸에 거실이 있는데요(25평 정도 됩니다.)

보일러를 가동해도 바닥이 따뜻해지지 않습니다.

다른 방과 거실 보일러를 잠그고 한 방만 보일러를 가동을 해도 3~4시간을 틀어 놓아야 겨우

미지근해 집니다.

 

시공자는 잘 해주려고 하다 보니 몰탈을 두껍게 쳐서 그랬다고 하는데, 제가 레미콘 공장을

알아보니 9루베가 출고가 되었더군요.  그럼 대략 따져 보면 몰탈 두께가 10~11cm를 타설

했다는 말인데요.  제가 알기로는 몰탈이 단열재도 아니고, 아무리 두께가 10~11cm라도

3~4시간을 보일러를 틀어야 그제야 미지근해 진다니 이해가 잘 가지 않습니다.

 

이 이유 말고 다른 이유가 있지 않을까 싶어 여쭤봅니다.~

부탁드리겠습니다.~  

Comments

4 HVAC 2018.01.10 17:59
Q=Cp*Dt*m 에서 보일러에서 나오는 온도가 정상인지부터 보시구요.
보일러 센서가 있으니 출수 온도는 표시가 될겁니다. 여기가 80도인데 분배기 온도가 미지근하면 보일러 문제인거죠. 즉 펌프가 문제거나 보일러 센서등 다른 문제거나.

분배기온도가 뜨거우면 리턴 분배기를 만지셔서 역시 약간 낮게 뜨거우면 정상.. 확률은 거의 없지만 시공하시는 분의 배려로 보일러는 열심히 돌지만 실내는 추운 그런 상태...
이건 거의 확률 0입니다.

급수 분배기는 뜨겁지만 오는 다른 분배기는 추울 경우가 90% 이상으로 보이는데, 이 경우는 바닥 코일 이 막힌거나 보일러 펌프 수두가 작을 경우입니다.

배려해서 몰랄을 두껍게 깔아서 그렇다는 건 쪼금... 몰탈 비열이 한참 작거든요. 물론 얇은 것보단 시간이 쪼금 더 걸리겠지만도요.  그럼.
2 travelfox 2018.01.11 12:03
25평에 몰탈이 9루베라면 진짜로 몰탈두께만 10~11센티인데
아마도 난방파이프는 맨 하단으로 갔겟네요.
 여튼 두께가 어마어마 하네요.
보통 아래 eps깔고 실제 몰탈은 40미리 정도로 시공하는데..
 몇시간 지나야 방이 미지근해진다 하니... 몰탈 아래 단열재도 없어서
열이 아래로도 빠져나가는게 아닌가 하는 생각이 듭니다.
1 아토피언 2018.01.12 10:05
의견 고맙습니다. 우선 보일러 상태를 함 알아보고, 바닥에 열화상 카메라를 찍어 보려고 합니다.
열선의 간격도 체크해보고, 정 안되면 바닥에 코어를 뚫어서 상태를 보려고 합니다. 이 글을 보시는 분 중에 도움 될 만한 생각이 있으시면 추가로 부탁드립니다.
귀가 떨어져 나갈 것 같은 날씨 입니다.  건강 조심하세요~
G 조순행 2018.02.18 16:00
바닥 마감몰탈의 두께는 엑셀배관위에서 25mm일때가 가장 적정합니다... 우선 몰탈두께를 낮추어야 하는 것이 우선입니다
혹시 재시공이 가능하다면 마감몰탈 타설시 아연도 재질의 라스를 깔면 신속한 열전도효과로 열도달시간을 반으로 단축시킬수 있읍니다. 라스가 동(코팅) 재질인 경우 수맥차단효과도 있고요...