설계/시공관련 질문

외벽 공사

G 정발 10 3,842 2017.09.26 11:11

안녕하세요? 목조주택입니다. 외벽공사를 이렇게 하려고 합니다.

OSB+스카이텍(단열+타이백)+레인스크린+시멘트보드+스타코플렉스

혹시 빼거나 더할 것이 있으면 알려주시면 감사합니다.

또 다른 의견이 있으시면 달게 받겠사오니 가르쳐 주십시요.​

Comments

M 관리자 2017.09.26 11:43
안녕하세요.
외벽에 추가적으로 사용될 수 있는 공사비는 어느정도 인가요?
G 정발 2017.09.26 17:03
비용은 전혀 고려하지 않고 있구요. 위의 방법이 좋은 지 아니면 더 좋은 다른 방법이 알고 싶어요.
M 관리자 2017.09.26 20:38
동일 비용으로 더 나은 방법은 없습니다.
그냥 시행하시는 것이 가장 좋은 방법인 듯 합니다.
그리고, 항상 그렇습니다만, 구성이 절반, 시공의 정밀도가 절반이오니, 나머지 공정을 차근차근 살피시면서 가시면 되실 듯 합니다.
G 유영휘 2017.09.28 11:29
외벽 마감재료를 구성하는 단열재는 첨부된 <건축물의 피난. 방화구조 등의 기준에 관한 규칙>에 의해 난연재료 이상으로 하여야 합니다.
 그럴 경우 EPS, XPS 등은 불가하겠지요.
 외부의 경우 역시 그라스울의 경우 습기문제로 제한적이구요
M 관리자 2017.09.28 12:23
어.. 법적으로는 아니어요..
건축법 시행령 제61조 제2항의 규정에 의거, 이 법의 적용을 받아야 하는 규모는 " 6층 이상 또는 높이 22미터 이상인 건축물"입니다.
G 유영휘 2017.09.28 14:10
건축법 시행령 사항을 빠뜨렸네요. 죄송합니다.

그래도 자기집을 지을려고 하면서 위험을 알고 가연성을 쓰는 것은 추천하고 싶지 않군요.
단열도 좋지만 화마에 쌓여 있을 위험을 추천하긴 집장사하는 사람도 아닌 건축가로서 좀 그렇습니다.
M 관리자 2017.09.28 14:15
난연성 유기질단열재는 어떻게 생각하세요?
G 유영휘 2017.09.29 11:46
단열재 성능에 대해서 관리자님을 따라 갈 사람이 어디 있겠습니까?

최근 준공된 현장에서 현장사정 상 경질우레탄폼 현장발포용 공법이 채택되어 시공한 사항입니다.
 현장시공으로 재료의 배합과 용제의 인화성으로 화재 대비 준비 등 많은 준비를 했습니다.
현장배합이므로 현장시료를 일정양 이상일 때 여러 번 발포설치된 시료를 채취해서 코러스 인증업체에 의뢰확인을 했습니다.
현장배합용 재료에 대해서는 배합비율에 좌우되므로 시험과 검사를 엄격히 하여야 요구한 수준의 값이 나오니 그런 관리가 필요하였습니다.

현재 허가도면 검토 중 난연성 단열재 검토과정에서 열관류율 K=0.260W/m2.k의 성능을 기준으로 단열재 가격비교를 하니 난연성무기물 단열재  그라스울과 난연성유기물 단열재 PF폼과 비교하여 당초 설계에서 적용한 그린 그라스울이란 제품에 외부 사용에 대한  습기문제 등 그라스울 제품에 대해 아래와 같이 검토한 결과  PF폼으로 방향선회를 하였습니다.

 1. 성능 : 그라스울 외부사용- 습기에 약함
            PF폼  -습기에 어느 정도 성능유지되고 드라이빗 작업도 가능하다고 하는 군요.
 2. 건축선 제한 : 그라스울 두꼐 : 125mm
                      PF폼 두께 : 75mm
 3. 동일성능 대비 가격 : PF폼 이 12% 정도 비싼 것으로 나왔습니다.
 4. 따라서 기능적으로나 습기를 고려하여 약간 비싸지만 PF폼으로 결정하였습니다.

 참고로 동일성능 대비 가격표를 첨부하오니 참고 바랍니다.
G 유영휘 2017.09.29 11:55
허가도면의 외벽: 단열재 + 최종마감(석재)입니다.
혹시 드라이빗으로 오해하실 것 같아 첨언 했습니다.
M 관리자 2017.09.29 12:42
별말씀을요.. 감사합니다.~~