설계/시공관련 질문

단열재 옆 부분 궁금해서 올립니다

G 지상민 2 2,467 2017.08.25 23:37

방수시트를 돌리고요 단열재도 옆부분도 더 해야 하는것 아니가 해서요..?

 

단열재를 돌려봤습니다  PDF 파일을  참조 해주세요..

 

GL에서 옆부분 단열재 어떻에 마무리하는지가 궁금합니다  

Comments

M 관리자 2017.08.26 00:43
네..
개념적으로는 아래 그림과 같습니다.
기초를 넣고, 커튼월 창호의 바를 외부로 빼내어야 기초단열을 끝까지 올릴 수 있습니다.
알루미늄바의 하단 앵커링은 일자형식도 되고, ㄱ자 형식도 됩니다. (하기 나름)

용도가 무엇인지는 모르겠으나, 주거시설이라면.. 알루미늄바의 경우 100% 결로가 납니다. 유의하셔요..
G 지상민 2017.08.26 00:47
감사합니다(__)꾸벅