캐노피(철골 프레임) 폭 3m 깊이 0.7m 두께 15cm을 설치하고 그 밑을 실내로 쓰다가 폭우로 인해서 누수가 발생했습니다. 그래서 기존 캐노피를 제거하고 콘크리트 캐노피를 재시공 중입니다.
질문은 재시공시 처짐이 추후에 발생하지 않을까요?( 그밑에는 커튼월 히든바 프레임이 있습니다. 폭 3m)
그리고 후 타설 콘크리트가 기존 콘크리트 면에 일체화가 안되는데 일체화하는 혹은 부착력을 높이는 방법이 있나요?
기존 콘크리트 면에 케미컬앙카로 긴결철근을 형성해 준 다음.. 표면을 거칠게 하고, (접착강화제를 시공 후) 새로운 콘크리트를 부어야 합니다.
지금 사진에서 처럼 캐노피의 배근이 단배근 인 것도 안되구요.
구조기술사의 확인을 받으시길 권해드립니다.
그리고, 불행하게도 콘크리트 타설만으로 방수의 목적을 달성하실 수도 없습니다. (이어치는 곳이 지수판의 시공이 불가능하기 때문입니다.)
접착강화제는 안했습니다. 단배근이 안되는 건가요?
시트방수를 다시 하시면 어쩔지 모르겠으나, 이 역시 "어떻게" 할 것인지가 필요합니다.
이런 경우에는 철근을 연장하지 않고, 스틸플레이트에 철근을 미리 용접하여 연결한 후 스틸플레이트자체를 케미컬앙카와 볼트로 연결시키는 방식이 유리합니다.