ISO 9972가 KS와 부합화가 되었는지는 아직 모르겠으나, ISO 9972는 건물 전체의 기밀성시험에 대한 규정입니다. 즉, 규정의 정식명칭은 "Thermal performance of buildings —
Determination of air permeability of buildings — Fan pressurization method" 이며 현재 협회에서 인증하고 있는 기밀성 시험의 기준입니다.
즉, TEST A, TEST B, TEST C 정의와 시험 때의 풍속, 온도조건, 그리고 시험압력에 대한 정의를 담고 있는 규격입니다.
그러므로, 비록 이 규정으로 개별 컴포넌트(창호 등)의 시험을 할수는 있습니다만, 본질적으로 창호자체의 기밀성시험은 KS F 2292로만 가능합니다.
감사합니다.
Determination of air permeability of buildings — Fan pressurization method" 이며 현재 협회에서 인증하고 있는 기밀성 시험의 기준입니다.
즉, TEST A, TEST B, TEST C 정의와 시험 때의 풍속, 온도조건, 그리고 시험압력에 대한 정의를 담고 있는 규격입니다.
그러므로, 비록 이 규정으로 개별 컴포넌트(창호 등)의 시험을 할수는 있습니다만, 본질적으로 창호자체의 기밀성시험은 KS F 2292로만 가능합니다.