설계/시공관련 질문

내단열 질문 드립니다

G 송성원 6 4,166 2017.07.13 15:44

안녕하십니까?

현재 단독주택철콘2층 신축중입니다.

내단열 방법이 궁금해서 질문 드립니다.

경남 거제에 직영 공사 중이고요.

철콘에 외단열 비드법1종 100t에 조적마감입니다.

내단열 50t에 석고 마감하려는데요.

내단열 50t 단열재는 일반 스티로폼을 시공하여도 상관없나요?

같은 1종을 시공해야되나요?

궁금합니다.

또. 외부접하는 내벽에만 내단열을 하면 될까요?

 

그리고. 다용도실 단열 방화문 추천쫌 부탁드립니다. 

Comments

2 TBBlock 2017.07.13 22:38
안녕하세요..

참고할 만한 도면이라도 있으면 좀더 좋은 답변을 기대할 수 있으실 겁니다.

가급적 내단열에 적용하실 단열재를 외부측에 추가해서 시공하시는 것이 가장 좋습니다.

참고하세요..
M 관리자 2017.07.14 09:56
외단열을 100mm 고려하고 계시므로, 이 것만 잘되어도 실내에 별도로 50mm 단열재를 추가할 필요는 없습니다.
하지만 제대로 될 이유가 없기에 추가하시는 것도 좋아 보입니다.
내단열도 같은 제품을 사용하시구요. 아마 거제에서 비드법2종의 정품을 구하기도 어려울 듯 합니다.
외기와 접하는 내벽만 하시구요.

다용도실의 문으로 가장 좋은 선택은 "자재정보 - 창호"에 있는 엔썸이나, 레하우제품을 사용하는
 것이나, 좀 과해 보입니다.
거제 근처에 대리점이 있는지는 모르겠으나, http://www.corelwindow.com/  여기 제품을 한번 보셔요..
1 패시브아파트 2017.07.14 10:47
단독주택인데 다용도실에 꼭 "방화문"을 설치해야 하나요? 관리자님께서 추천하시는 제품들도 방화문은 아닌 것 같아서 말입니다.
M 관리자 2017.07.14 11:10
네.. 방화문아닙니다.
단독주택은 방화구역과 상관없습니다. 다만 표준주택은 보일러실에는 방화문을 적용하고 있습니다.
G 송성원 2017.07.14 19:50
답변 감사합니다.
오늘 외단열 100t 마감했습니다.
내단열 일반 스티로폼 압축강도 같은걸로 50t랑 비드법2종 이랑 차이가 많이 나나요?
압축 강도만 잘 나온다면 일반 흰색스티로폼으로 마감하면 단열이 부족 할까요?
그리고 현관문은 코렐단열문으로 시공했습니다.
그러나 다용도실 문은 일반 단열성능이 좋은 단열문으로 하려고 합니다.
많이 부족할까요?
다시 한번 추천 부탁드립니다^^
M 관리자 2017.07.17 20:47
"부족"의 여부는 이렇게 단순하게 답변드릴 사항은 되지 못합니다.
나머지 조건을 모두 봐야 하는데, 이 게시판의 한계일 듯 합니다.
비드법1종과 2종의 차이는 있으나, 50mm 정도에서는 큰 차이는 없습니다. 그냥 사용하셔도 괜찮습니다.
다용도실 문의 경우 성능이 괜찮은 문은 .. 불행히도 문 하나만 시공하러 내려갈 수는 없을 것입니다.
창호를 어떤 제품으로 선택하셨는지는 모르겠으나, 저희 협회 인증 주택의 경우 창호회사가 창을 시공할 때, 문까지 같이 하고 있으니.... 선택하신 창호회사를 알려 주시면 조언에 도움이 될 듯 합니다.