경간거리
G 다이마루 (223.♡.190.120)
7
5,115
2017.06.25 20:09
목조주택입니다
스터드는 9피트조금 안되고
내벽이 하나도없습니다
짧은스판이 5900미리인데요
처음에글루램을 24인치 간격으로 장선을 시공할 계획이었는데
예산문제로 건축주가 2x12 20피트가 한방에 나오니 16인치 간격으로 햇으면하시네요
장선위에는 다락방인데 가벼운 짐만 올릴 예정인데요
이렇게 시공햇을때 구조적으로 문제가 없을까요?
소중한 고견 부탁드리겠습니다
위 질문은 경간거리표(span table)을 찾아 보시면 될 것 같습니다. 찾아 드리지는 않습니다. 답이 없으시면 구조계산을 해야 하는데 설계/시공관련 질문 게시판에서는 일반 목구조 시공방법을 벗어난 구조계산을 요하는 질문은 답변해 드릴수가 없습니다. 목구조안전기술사에게 물어보시는게 맞는것 같은데 그렇게 하시라고 하기에도 참 그렇고. . .
경간거리표 대로라면 시공이 불가하더군요
다만 8피트 간격간 블러킹을
4피트 간격으로 시공하니
거기에 따른 구조법에 달라지지 않을까하는 기대감때문에 질문드렸습니다
블로킹 설치 목적는 좌굴(옆으로 넘어지는 것)방지용입니다. 경간거리표에는 블로킹 내용이 없는 걸로 알고 있습니다. 또한 블로킹을 설치하면 하중을 감소시킬수 있다는 자료는 없습니다. 좌굴방지용 블로킹은 2x12장선의 경우만 4feet 간격으로 시공하시면 됩니다.