방통문의 드립니다.

G 김영 6 6,007 2017.06.25 16:37

안녕하세요. 관리자님.

 

시공자의 이야기가 건축주의 상식과 벗어난 경우 판단에 도움을 받을 수 있는 곳이 있어 늘 고마운 마음입니다.

 

벽체 구성 : 글라스울 단열재 - 투습방수지 - 설비층(38mm) - 내부용 osb(8.5t) - 석고보드 - 벽지

 

위와 같은 구조에서 방통시공 전에 석고 마감을 할 경우 목재,  석고보드, 안에 있는 글라스울 단열재로 수분 흡수가 우려됩니다.

 

시공자는 괜찮다고 하고 석고보드로 마감을 하였습니다. 

 

1. 시공자의 말대로 방통 후 벽지 마감하면 되는지요?

2. 아니면 방통 후 어느 정도 시간을 두고 벽지 마감하면 괜찮은 것인지?

   만인 시간을 두고 마감하면 괞찮다면 그 시간은 어느 정도를 잡아야 하는지요?

3. 아니면 습식 난방이 아닌 건식 난방을 고려해야 하는 것인지요?  

건축주 드림.

Comments

M 관리자 2017.06.25 17:39
순서가 꼬이긴 하였으나, 처음부터 다시할 상황은 아닙니다.
아래 그림처럼 방통의 몰탈이 단열재 또는 석고보드를 적시지 않도록 PE비닐(붉은 색 점선)을 깔아 주고, PE비닐 틈새도 테이프로 잘 붙혀 준 다음 방통몰탈을 치면 됩니다.
그 후의 공정은 일반 공정과 같습니다.
벽지 마감의 작업시기는 너무 신경쓰지 않으셔도 괜찮습니다.
방통몰탈이 건조가 되고, 작업자가 발로 밟을 수 있는 시간 후에도 어차피 바로 들어갈 수 있는 공정은 아니기 때문입니다.
G 김영 2017.06.25 17:56
고맙습니다.  관리자님.
그림까지 덧붙여 설명해 주시니 더욱 고맙습니다.
G 김영 2017.06.28 18:25
관리자님. 다시 초보적인 질문드립니다.

위 그림에서 eps4호가 골조에서 방통 부분까지 연장 되어있고
 pe비닐이 eps를 끊고 지나가는 것으로 되어 있는 부분이 잘 이해되지 않습니다.

1. 만일 방통부분과 바닥 단열재 부분이 그림과 같이 비닐로 끊어진다면 바닥 단열재를 eps4호 부분까지 시공하고 방통부분만 eps4호로 시공하면 되는것이 아닌가요?
2. 바닥 단열재는 xps를 시공해야 되는 것인가요? 아니면 eps로 시공해도 되는지요?
3. 방통은 어느정도 두께가 일반적인 가요?
M 관리자 2017.06.28 21:37
끊고 지나간다기 보다는. EPS4호가 아래 위로 두조각입니다.
하부는 단열재가 있기에 필요없을 수도 있지만, 방통하부 단열재의 밀도와 4호의 밀도차이가 꽤 크기에 그림처럼 나누어 설치되는 것이 소음을 많이 줄일 수 있습니다.
방통하부는 4호시공이 불가능합니다. 최소 2호밀도 이상이 되어야 합니다.
바닥은 EPS로 하셔도 무방합니다.
방통두께는 X-L파이프 지름에 따라 다릅니다만.. 18mm 일반적인 지름이면 50mm 를 시공합니다.