설계/시공관련 질문

스틸하우스 천장 그라스울 시공 문의드립니다.

G motv 5 5,211 2017.06.24 11:24

안녕하세요? 저는 건축에는 문외한인데, 최근 여기서 이런 저런 정보를 알게 되어 도움을 많이 받았고 질문도 올리게 되었습니다.

 

2층 단독주택 스틸하우스 건축중이고, 저는 건축주입니다.

 

사진은 2층 천장 그라스울 시공인데, 아무런 고정이 되어있지 않고 스터드 사이에 끼워져만 있습니다. 간격을 두고 아래로 석고보드 두장이 시공되어 있습니다.(사진은 에어컨 설치를 위해 석고보드에 뚫어놓은 구멍을 통해 찍은 사진입니다.)

 

쳐짐이 여기저기 발생하는데, 제가 지적을 하면 건설사 쪽에서는 그때 그때 쳐진 부위를 올려두기만 합니다.

 

원래 고정하지 않는다고 하는데 이해가 안됩니다. 당연히 고정을 해야 되는거 아닌가요?

 

석고보드를 뜯어낸 후 그라스울을 정리하고 테이핑을 해달라고 요구했는데 들어주지 않고 있는 상황입니다. 

 

조언 부탁드립니다.

 

게시판을 잘못 쓴 것 같아서 다시 썼습니다.

Comments

M 관리자 2017.06.24 11:39
안녕하세요..
이 글라스울이 들어간 부분 상부 쪽으로 지붕 구성이 어떻게 되는지 혹시 알고 계시면 말씀해 주시겠습니까?
아니면, 단면도에서 해당 부위의 구성이 나온 부분을 사진 찍어서 올려 주셔도 되구요..
G motv 2017.06.24 15:18
트러스 + OSB 합판 + 온도리단열재 + 각재시공 + OSB 합판 + 쉬트방수지  + 징크판거멀접기 라고합니다...
M 관리자 2017.06.24 23:39
네.. 그럼 흔히들 이야기하는 "통기층", 즉 레프터벤트, 소핏벤트 등은 설치되어져 있는지도 확인해 주시겠습니까?
단열재 시공에 대해서 질문을 주셨습니다만.. 좀 걱정이 되서요..
일단 단열재만 말씀드리면..
잘못된 시공방식입니다.
건축시공이라는 것이 부위별로는 기술적 기반이 필요해서, 판단이 어려운 부분이 있기는 하나.. 이런 "행위"와 관련된 부분은 상식을 벗어나는 경우는 없습니다.
이 것은 마치 어린이가 "레고놀이"를 하는 것과 같기 때문입니다.
잘 끼어 맞추지 않은 레고가 제대로 조립될리가 없습니다.
G motv 2017.06.25 04:12
네 물어보겠습니다. 그런데 단열재가 어떻게 잘못된 시공방식인지 설명해주시면 감사드리겠습니다. 건설사에 시정을 요청해야하니까요... 혹시 관리자님께 유선상으로나 카톡으로 도움 좀 받을 수 있을까요... 제 전화번호는 010-****-**** 입니다.
M 관리자 2017.06.25 11:31
개인정보가 노출되어 삭제하였습니다.
게시판이 아닌 개별적인 연락과 대응은 불가합니다. 저희가 다른 업무를 볼 수가 없어서요..
널리 양해 부탁드리겠습니다.
"어떻게 잘못된 것인지"는 이미 알고 계셔서..
적어 드렸듯이 상식 수준에서 벗어나지 않습니다.
최소한 고정은 되어져 있어야 합니다.

찾기는 쉽지 않으나.. 아래 링크를 참조하셔요..
http://blog.daum.net/steelview/13740065