(긴급)치장벽돌 쌓기 관련 문의
한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
시즌4
표준주택 시공과정
경량목구조
스틸하우스
RC+평지붕
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
회원사_하이셀 : 엘에스기연
회원사_EZ Block : 이지블록
회원사_동건
회원사_정양SG
회원사_디케이보드
열교
회원사_티푸스코리아
회원사_TB Block
회원사_이비엠리더
회원사_스타빌엔지니어링
회원사_정양SG
기밀
회원사_프로클리마 : 프로클리마코리아
회원사_유로벤트 : 이루카씨앤티
회원사_SIGA : 잡자재
창호
회원사_케멀링 : 엔썸
회원사_레하우 : 유로레하우
회원사_KBE : 우신윈시스템
회원사_살라만더 : 에스알펜스터
회원사_바우엔 : 승효
회원사_디크닉 :삼익산업
차양
환기
회원사_SSK : 스타즈스터링코리아
회원사_은성화학
회원사_옥토아이앤씨
회원사_휴마스터
회원사_komfovent : 잡자재
협력사_대호에이엘
설비
회원사_복사냉방 : 잡자재
회원사_ 건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
회원사_ESB : 프로클리마코리아
협력사_코닝정밀소재
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
(긴급)치장벽돌 쌓기 관련 문의
1
가람
(223.♡.190.168)
11
6,698
2017.06.11 23:18
항상 감사드립니다
사진과 같이 외벽 치장벽돌 쌓기 중입니다
세로 메지없이 쌓다보니 중간중간에 세로틈이 2-3mm정도 까지 벌어진곳이 꽤 있어서 누수가 있을까 매우 걱정됩니다
보완방법이 있다면 부탁 드립니다
출력
Comments
1
가람
2017.06.11 23:29
223.♡.190.168
맨 밑단에 1m간격으로 배수구 설치 했습니다
공기층은 50mm이고 창호는 기밀시공 되어 있으며
600간격으로 긴결 드릴링 후 캡없이 폼충진 하고 있습니다
맨 밑단에 1m간격으로 배수구 설치 했습니다 공기층은 50mm이고 창호는 기밀시공 되어 있으며 600간격으로 긴결 드릴링 후 캡없이 폼충진 하고 있습니다
M
관리자
2017.06.12 10:04
106.♡.232.158
창문과 구조체 사이는 외부용 방수/투습 테잎으로 시공되었는지요?
창문과 구조체 사이는 외부용 방수/투습 테잎으로 시공되었는지요?
1
가람
2017.06.12 12:30
223.♡.181.12
네 맞습니다
전문시공팀에서 했습니다
네 맞습니다 전문시공팀에서 했습니다
1
가람
2017.06.12 12:32
223.♡.181.12
사진입니다
사진입니다
M
관리자
2017.06.12 13:16
106.♡.232.158
네.. 그렇다면.. 현 시점에서 크게 우려하실 것은 없이시구요..
다만, 위에 사진올려주신 연결 철물을 아래쪽으로 조금 기울여서 시공해 주세요.. 빗물이 타고 뒤로 넘어가지 않도록요.
각도는 약 5~10도 정도면 됩니다.
네.. 그렇다면.. 현 시점에서 크게 우려하실 것은 없이시구요.. 다만, 위에 사진올려주신 연결 철물을 아래쪽으로 조금 기울여서 시공해 주세요.. 빗물이 타고 뒤로 넘어가지 않도록요. 각도는 약 5~10도 정도면 됩니다.
1
홍도영
2017.06.12 16:25
87.♡.57.174
어느회사의 치장벽돌인지 링크를 걸어주실수 있는지요?
어느회사의 치장벽돌인지 링크를 걸어주실수 있는지요?
1
가람
2017.06.12 19:58
223.♡.179.178
넵 관리자님 잘 알겠습니다
근데 쌓다보니 그게 잘 안되는 경우가 많습니다
하튼 최선을 다 해야죠 ㅎ
홍선생님
제가 링크를 걸줄 몰라요 ㅎ
두라스텍의 압축벽돌 입니다
홈피 들어가시면 내용 있습니다
죄송합니다
넵 관리자님 잘 알겠습니다 근데 쌓다보니 그게 잘 안되는 경우가 많습니다 하튼 최선을 다 해야죠 ㅎ 홍선생님 제가 링크를 걸줄 몰라요 ㅎ 두라스텍의 압축벽돌 입니다 홈피 들어가시면 내용 있습니다 죄송합니다
1
쌩크
2017.06.23 14:43
220.♡.145.130
분홍색 자재가 단열재죠?
분홍색 자재가 단열재죠?
M
관리자
2017.06.23 14:47
223.♡.203.61
넵
넵
1
쌩크
2017.06.26 11:07
220.♡.145.130
치장벽돌과 단열재는 상호간에 어떻게 결착 되는건가요? 위에 폼 충진 한다고하셨는데 그건가요?
그리고, 단열재에 직접 붙이는 형태라면 목조주택에도 치장벽돌을 외장재로 선택해도 문제가 없겠죠?
치장벽돌과 단열재는 상호간에 어떻게 결착 되는건가요? 위에 폼 충진 한다고하셨는데 그건가요? 그리고, 단열재에 직접 붙이는 형태라면 목조주택에도 치장벽돌을 외장재로 선택해도 문제가 없겠죠?
M
관리자
2017.06.26 21:03
106.♡.232.158
벽돌과 단열재는 별도의 접착이 없습니다. 공간을 두고 띄어져 있습니다.
벽돌과 단열재는 별도의 접착이 없습니다. 공간을 두고 띄어져 있습니다.
이전
다음
목록
Login
Login
자동로그인
회원가입
|
정보찾기
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
공기층은 50mm이고 창호는 기밀시공 되어 있으며
600간격으로 긴결 드릴링 후 캡없이 폼충진 하고 있습니다
전문시공팀에서 했습니다
다만, 위에 사진올려주신 연결 철물을 아래쪽으로 조금 기울여서 시공해 주세요.. 빗물이 타고 뒤로 넘어가지 않도록요.
각도는 약 5~10도 정도면 됩니다.
근데 쌓다보니 그게 잘 안되는 경우가 많습니다
하튼 최선을 다 해야죠 ㅎ
홍선생님
제가 링크를 걸줄 몰라요 ㅎ
두라스텍의 압축벽돌 입니다
홈피 들어가시면 내용 있습니다
죄송합니다
그리고, 단열재에 직접 붙이는 형태라면 목조주택에도 치장벽돌을 외장재로 선택해도 문제가 없겠죠?