설계/시공관련 질문

외단열할 때 레인스크린 설치에 대하여 문의드립니다.

G 박현숙 1 4,811 2013.02.01 16:58
alc로 건축중인 건축주입니다.  200미리 alc + 드라이비트 외단열 100  으로 설계되어 공사중인데
올 겨울 유난히 비와 눈이 많이 내려서 그런지.... 시공사측에서 alc 벽체와  외단열 스티로폼 사이에 레인스크린( 방부목을 켜서 한다고 하네요.)을 설치하겠다고 하는데요.

궁금한 점은 그렇게 해도 단열 성능에 문제는 없는지요?  습기는 해결될 거 같아 좋은데 가운데 공기층이 생겨 이것이 과연 단열에 문제가 없을지... 궁금합니다.

건축에 문외한이므로 쉽고 자세한 설명 부탁드립니다.

Comments

M 관리자 2013.02.01 23:24
안녕하세요..
외단열사이에 통기층을 두신다면. 통기층 상부와 하부에 팽창이 되는 방수테잎이 있습니다. 이를 적용하시면 공기는 통하지 않으면서. 내부의 습기는 방출되므로 걱정하시는 현상을 막을 수 있습니다.
방수,투습팽창테잎은 프로클리마로 검색하시면 제품을 찾으실 수 있으실 것입니다.
감사합니다.