설치 위치 : 일단은 전동댐퍼를 벽쪽에 붙여 시공하시고
기밀 작업 : 기밀테이프로 접합부와 내부 기밀층을 연결할 공간은 확보해 두셔야 합니다.
전동댐퍼 단열 보강 : 글라스울 등 감쌀 수 있는 단열재가 있으시다면
전동댐퍼 주변을 감싸주어 댐퍼 바로 전까지 들어오는 외기로
인해 결로가 생기는걸 방지할 수 있지 않을까 생각합니다.
표준주택에서는 화장실에 배기 디퓨져를 두고 있으며,
목욕이나 사워 등 대량의 습기가 발생했을 경우는
욕실 창문을 열어 내부 습기를 외부로 배출 시키길 권해 드리고 있습니다.
그리고 덕트 내부는 침실, 거실 등에서 급기된 공기가(욕실에 비해 건조한 공기)
가 주방, 화장실 등의 배기구로 지속적으로 유입되는 구조이며,
24시간 기류가 형성 되므로 큰 문제가 없다고 보고 있습니다.
오 연구원님 잘 지내셨는지요 ㅎ
답변 감사드립니다
패시브하우스에서는 환풍기를 설치 하지 않고, 열교환기의 배기 디퓨져와 창문을 통한 환기로 대체한다는 내용으로 이해 하겠습니다
화장실 창문이 없도록 설계변경되서,
1. 자바라에 단열재를 최대한 두껍게 감는 방법을 사용하거나
2. 환풍기 배기라인을 2층 화장실로 연결해서 밖으로 배출하는 라인을 하나로 줄이는 방법을 연구해야 할것 같습니다
다시한번 답변에 감사드립니다 수고하십시오
화장실 환풍기 부분이 여러모로 쉽진 않긴 합니다.
설치 위치 : 일단은 전동댐퍼를 벽쪽에 붙여 시공하시고
기밀 작업 : 기밀테이프로 접합부와 내부 기밀층을 연결할 공간은 확보해 두셔야 합니다.
전동댐퍼 단열 보강 : 글라스울 등 감쌀 수 있는 단열재가 있으시다면
전동댐퍼 주변을 감싸주어 댐퍼 바로 전까지 들어오는 외기로
인해 결로가 생기는걸 방지할 수 있지 않을까 생각합니다.
표준주택에서는 화장실에 배기 디퓨져를 두고 있으며,
목욕이나 사워 등 대량의 습기가 발생했을 경우는
욕실 창문을 열어 내부 습기를 외부로 배출 시키길 권해 드리고 있습니다.
그리고 덕트 내부는 침실, 거실 등에서 급기된 공기가(욕실에 비해 건조한 공기)
가 주방, 화장실 등의 배기구로 지속적으로 유입되는 구조이며,
24시간 기류가 형성 되므로 큰 문제가 없다고 보고 있습니다.
답변 감사드립니다
패시브하우스에서는 환풍기를 설치 하지 않고, 열교환기의 배기 디퓨져와 창문을 통한 환기로 대체한다는 내용으로 이해 하겠습니다
화장실 창문이 없도록 설계변경되서,
1. 자바라에 단열재를 최대한 두껍게 감는 방법을 사용하거나
2. 환풍기 배기라인을 2층 화장실로 연결해서 밖으로 배출하는 라인을 하나로 줄이는 방법을 연구해야 할것 같습니다
다시한번 답변에 감사드립니다 수고하십시오
환풍기를 설치하지 않는다는 의미는 아니었습니다. ^^;
표준주택에서는 환풍기와 배기 디퓨져를 둘다 설치 하고 있습니다.
이선생님
보실지 모르겠지만 언급하신 제품 상세한 정보 부탁드립니다