설계/시공관련 질문

커튼월 코너바 열차단에 대해 문의 드립니다.

1 swainer 1 5,788 2016.12.12 11:45
코너바.jpg


 이런 식으로 90도 코너바를 제작 하려고합니다.

그러다보니 열교를 차단할 곳이 없어서 실내 결로에 문제가 발생이 되는데요

한군데가 아니라 두군데에서 열교를 차단을 해야하는 상황이다보니 많은분들의 조언을 얻고자 해서

문의 드립니다.

조언 부탁드립니다.

Comments

M 관리자 2016.12.12 16:26
개념은 "단열선"을 유지하면 됩니다.

1. 열교는 두군데를 끊어야 합니다. (점선 박스)
2. 바의 내부에도 조치가 필요한데.. 필요한 단열선은 붉은 색 실선이기는 하나, 폴리아미드를 이용한 열교차단설계가 새롭게 디자인되어야 하므로..
3. 대량생산할 것이 아니면.. 대부분의 바 회사에서는 내부를 단열재로 채우는 방식(노란색)을 택합니다.
그러나, 바 내부에 보강철물이 들어갈 경우에는 구조가 우선이므로. 이를 감안하시면 되실 듯 합니다.