한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
상가 외단열 질문입니다.
1
치우천황
(115.♡.245.98)
7
4,307
2016.11.23 09:05
롯데 마트 공사 입니다.
지붕층 내단열에서 층고때문에 외단열로 변경하려고 합니다.
설계사에서
지붕골조-복합시트방수-단열재(비드법2종1호)-보호콘크리트-조경(토사 400~500)
이렇게 정리 했습니다.
단열재에 대한 성능저하 관련 대책을 요청했는데
비드법 단열재 위 비닐 추가 해서 서류를 가지고왔네요.
압출법 보온판(XPS) 로 변경하고 진행하는게 맞는거 같은데 어떤방법이 가장 효율적일까요..??
출력
Comments
1
치우천황
2016.11.23 09:06
115.♡.245.98
공지 확인했는데 비밀글을 눌렀네요,..
공지 확인했는데 비밀글을 눌렀네요,..
M
관리자
2016.11.23 16:09
82.♡.241.7
네..
압출법단열재이어야 합니다. 선택의 여지가 없습니다.
그리고, 단열재 두께가 얼마일지는 모르겠으나, 두겹으로 사용해 주시고..
하단의 단열재와 상단의 단열재 두께가 가급적 1:2 비율인 것이 최선입니다.
그리고, 보호콘크리트에 대해서는 별다른 언급을 하지 않겠습니다만.. 조경 하부에서 방근을 위한 층이 하나더 들어가야 합니다. (부직포 2겹 등...)
네.. 압출법단열재이어야 합니다. 선택의 여지가 없습니다. 그리고, 단열재 두께가 얼마일지는 모르겠으나, 두겹으로 사용해 주시고.. 하단의 단열재와 상단의 단열재 두께가 가급적 1:2 비율인 것이 최선입니다. 그리고, 보호콘크리트에 대해서는 별다른 언급을 하지 않겠습니다만.. 조경 하부에서 방근을 위한 층이 하나더 들어가야 합니다. (부직포 2겹 등...)
1
뚱이73
2016.11.23 18:45
119.♡.69.196
관리자님, 왜 1:2 비율이 최선인지 알수 있을까요?
관리자님, 왜 1:2 비율이 최선인지 알수 있을까요?
M
관리자
2016.11.23 18:55
82.♡.241.7
내부에 들어간 소량의 물이 동결할 가능성을 차단하기 위해.. 단열재 끼리도 외단열이 되어야 하는게 좋기 때문입니다.
내부에 들어간 소량의 물이 동결할 가능성을 차단하기 위해.. 단열재 끼리도 외단열이 되어야 하는게 좋기 때문입니다.
1
뚱이73
2016.11.23 19:44
119.♡.69.196
네, 잘 알겠습니다
네, 잘 알겠습니다
1
치우천황
2016.11.24 15:34
115.♡.245.98
답변 감사합니다.
방수층에 방근을 위해 방근 복합방수를 개획했는데..
단열재가 문제가 걸려서..
위 방법으로 롯데와 본사 협의 해봐야 겠네요,,..
답변 감사합니다. 방수층에 방근을 위해 방근 복합방수를 개획했는데.. 단열재가 문제가 걸려서.. 위 방법으로 롯데와 본사 협의 해봐야 겠네요,,..
M
관리자
2016.11.24 16:10
82.♡.241.7
네.. 역전지붕 (방수층이 단열재 하부에 있는 방식)의 경우 최소한의 방근층이 필요합니다.
하부의 방근복합방수는 꼭 필요하구요.
네.. 역전지붕 (방수층이 단열재 하부에 있는 방식)의 경우 최소한의 방근층이 필요합니다. 하부의 방근복합방수는 꼭 필요하구요.
이전
다음
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
압출법단열재이어야 합니다. 선택의 여지가 없습니다.
그리고, 단열재 두께가 얼마일지는 모르겠으나, 두겹으로 사용해 주시고..
하단의 단열재와 상단의 단열재 두께가 가급적 1:2 비율인 것이 최선입니다.
그리고, 보호콘크리트에 대해서는 별다른 언급을 하지 않겠습니다만.. 조경 하부에서 방근을 위한 층이 하나더 들어가야 합니다. (부직포 2겹 등...)
방수층에 방근을 위해 방근 복합방수를 개획했는데..
단열재가 문제가 걸려서..
위 방법으로 롯데와 본사 협의 해봐야 겠네요,,..