한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
KS L 9102에 제시된 미네랄울, 그라스울의 열전도율 관련해서..
1
강동화
(222.♡.143.21)
3
7,095
2016.11.04 13:42
안녕하세요
KS L 9102에서 미네랄울과 그라스울의 열전도율 부분에 관한 질문 하나만 드리겠습니다..
KS 규정에서는 보온판의 열전도율이 평균 온도 70도와 20도를 구분하여 열전도율을
표시하고 있더라구요..
비고란을 보면 온도보정 확산 참고치라고만 나와있고 구체적인 설명이 없어서요..
왜 평균온도에 따라 열전도율을 다르게 규정하고 있는지 확인 가능할지요..
출력
Comments
M
관리자
2016.11.04 13:46
106.♡.232.158
무기질 단열재를 배관의 단열과 건축물의 단열을 구분하기 때문입니다.
20도 기준은 건축물의 단열기준입니다.
무기질 단열재를 배관의 단열과 건축물의 단열을 구분하기 때문입니다. 20도 기준은 건축물의 단열기준입니다.
1
강동화
2016.11.04 13:50
222.♡.143.21
감사합니다!
감사합니다!
1
허진화
2016.11.07 10:09
165.♡.225.141
한가지 덧붙이자면..
당연한 이야기이지만 열전도율이라는 것이 측정 온도에 따라 다르기 때문입니다.
KS에서도 이를 반영하여 20도 와 70도에서의 열전도율을 다르게 제시하는 것입니다.
건축에서는 통상적으로 20 도에서 측정되는 결과를 사용하는 것이구요.
배관의 단열 경우에서도
운영되는 온도에 따라 고온이냐 영하이하의 온도냐에 따라 같은 단열재를 사용하더라도 적용되는 열전도율 값이 다릅니다.
참고하세요..
한가지 덧붙이자면.. 당연한 이야기이지만 열전도율이라는 것이 측정 온도에 따라 다르기 때문입니다. KS에서도 이를 반영하여 20도 와 70도에서의 열전도율을 다르게 제시하는 것입니다. 건축에서는 통상적으로 20 도에서 측정되는 결과를 사용하는 것이구요. 배관의 단열 경우에서도 운영되는 온도에 따라 고온이냐 영하이하의 온도냐에 따라 같은 단열재를 사용하더라도 적용되는 열전도율 값이 다릅니다. 참고하세요..
이전
다음
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
20도 기준은 건축물의 단열기준입니다.
당연한 이야기이지만 열전도율이라는 것이 측정 온도에 따라 다르기 때문입니다.
KS에서도 이를 반영하여 20도 와 70도에서의 열전도율을 다르게 제시하는 것입니다.
건축에서는 통상적으로 20 도에서 측정되는 결과를 사용하는 것이구요.
배관의 단열 경우에서도
운영되는 온도에 따라 고온이냐 영하이하의 온도냐에 따라 같은 단열재를 사용하더라도 적용되는 열전도율 값이 다릅니다.
참고하세요..