단열재 타설부착과 후시공시 열관류율 차이

설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

단열재 타설부착과 후시공시 열관류율 차이

G 배동식 1 6,753 2016.07.27 10:47
안녕하십니끼
우리 현장은 LH 발주공사로써 화장실 부분을 T35 비드법 타설부착으로 설계되어 있습니다.
타설 부착을 위하여는 스라브 형틀을 단차를 주어 시공하여야 하는데 3층짜리 연립이라 세대간 공간이 협소하여 작업 능률이 나지 않습니다. 따라서 단열재 후시공으로 가려고 하는데 이럴시
타설부착과 후시공 했을때 열관류율에 차이가 있는지 궁금합니다. 차이가 있다면 얼마나 있는지 알려주시면 고맙겠습니다.
재료명                       두께                     열전도율                                         열관류저항
콘크리드스라브       150                       1.6                                        0.094
비드법 2종1호         35                        0.031                                    0.968
적용 열관류율 0.779 입니다

Comments

M 관리자 2016.07.27 11:06
열관류율 차이는 없습니다.
다만, 타설부착의 의의는 단열재와 골조사이에 틈새를 제거하여 곰팡이가 발아할 공간을 없애 준다는 의미가 있습니다.
후부착시 이를 감안하여 거의 전면 접착을 하셔야 합니다.