유리섬유메쉬의 각종 시험과 규격은 아래와 같습니다.
1. 물리적 성능 : KS L 2513 유리 섬유 일반 시험 방법
무게
일반메쉬 : 160g/㎡ 이상
보강메쉬 : 400g/㎡ 이상
인장강도
일반메쉬 : 250 N/25mm 이상 (경사), 500 N/25mm 이상 (위사)
보강메쉬 : 1400 N/25mm 이상 (경사), 2100 N/25mm 이상 (위사)
2. 내알카리성 : ASTM E2098 Reinforcing Mesh Alkali Resistance of Reinforcing Mesh
기준 : 120 pli (> 21dN/cm) retained tensile strength after exposure
국내 미8군 기지의 외단열미장마감 공사에 납품되는 모든 메쉬는 이 규정을 준수해야 합니다.
그러므로, 테라코코리아, 코리아화스너, 파렉스코리아 등을 검색하셔서 주문하시면 상기 규정을 준수한 제품을 수급가능 하십니다.