단열재 투습계수 ks 기준 문의

G 김영주 1 5,817 2016.07.21 22:40
 
안녕하세요. 단열재 투습계수 시험을 알아보던 중 궁금한 사항이 있어 문의드립니다.
 
패시브협회에서 관리자님께서 올리신 글 중 KS F 3808의 투습계수 부록이 폐지되었다고 작성하신 글을 보았는데, 제가 KS F 3808 을 열람해보니 부록이 폐지되지 않고 아직 명시가 되어 있었습니다.
 
부록의 내용을 보면 투습계수 시험에 대하여 어떻게 시험해라 라는 명확한 내용 없이 모호하게 느껴지는데   투습계수 시험 의뢰 시 KS F 3808의 투습계수 부록의 방법으로 의뢰를 하더라도 괜찮은 것인지 궁금합니다.
 
 

Comments

M 관리자 2016.07.21 23:43
네.. 폐지되었다는 의미는 없어졌다기 보다는 투습성 측정 방법에 대한 KS가 별도로 있으므로, "사문화"되었다는 표현입니다.
투습계수는 "KS F 2607:2007 건축 재료의 투습성 측정 방법"으로 의뢰를 하시면 되십니다.