2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)
게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.
단열재 투습계수 ks 기준 문의
G 김영주 (121.♡.77.240)
1
5,817
2016.07.21 22:40
안녕하세요. 단열재 투습계수 시험을 알아보던 중 궁금한 사항이 있어 문의드립니다.
패시브협회에서 관리자님께서 올리신 글 중 KS F 3808의 투습계수 부록이 폐지되었다고 작성하신 글을 보았는데, 제가 KS F 3808 을 열람해보니 부록이 폐지되지 않고 아직 명시가 되어 있었습니다.
부록의 내용을 보면 투습계수 시험에 대하여 어떻게 시험해라 라는 명확한 내용 없이 모호하게 느껴지는데 투습계수 시험 의뢰 시 KS F 3808의 투습계수 부록의 방법으로 의뢰를 하더라도 괜찮은 것인지 궁금합니다.
투습계수는 "KS F 2607:2007 건축 재료의 투습성 측정 방법"으로 의뢰를 하시면 되십니다.