설계/시공관련 질문

외벽단열재 관련 문의 입니다

G 송아름 9 19,003 2012.07.07 11:25
협회의 글들을 읽으며 많은 도움을 얻고 있는 초보건축주입니다.
지금 같아서는 처음 설계의뢰를 협회 회원이신분께 할껄하는 후회를 하고 있습니다. 그때 미리 알았다면....ㅠㅠ 저의 무지가 죄이지요. 이미 돌이킬수 없는 상황이고 현재 상태에서 문의 드립니다.
 
현재 기본설계가 거의 완성되고 있습니다. 중간 검토도면을 보고 있는데 외벽마감을 외부에서부터 0.5B치장벽돌+12T열반사단열재+150T콘크리트벽체+30T압출법보온판+9T석고보드+실크벽지마감 입니다.
 
저희는 따뜻하고 시원한 집을 원하기 때문에 외단열을 할 예정입니다. 열반사재대신 판상단열재 120T로 생각하고 있습니다.
 
근데 여기서 문제는 대부분의 외단열이 일체 타설이 아니라 추후시공으로 되어있습니다. 제생각에는 비드법을 사용하기 때문에 타설부착이 불가능한걸로 보입니다. 그렇다면 타설부착시 아예 압출법으로 할까하는데 그렇다면 60일이후의 단열성능 하락이 걸립니다.
그래서 제 생각에는 외벽에 단열재를 2가지를 혼용해서 사용하면 어떨까 하는 질문입니다. 아래가 질문의 요약입니다
 
1. 외벽타설시 일체화를 위해 타설부착을 하고 싶은데 내단열이 아닌 외단열도 타설부착이 가능한지요?
 
2. 패시브하우스까지보다는 고단열 주택을 목표로 하고 있는데 외벽 및 지붕의 단열재는 어느정도 두깨를 해야할까요? 현재 제 생각은 외벽 0.5B치장벽돌+공기층+120T단열재(??)+150T콘크리트+30T압출법단열재+9T합판OR석고보드+실크벽지 면 괜찮지 않을까 생각합니다. 
 
지붕은 현재설계 0.8T알루자이닝+150T콘크리트+160T압출법+6T합판+9.5T석고보드+비닐페인트입니다.
지붕에대해 외단열로 가능하다면 0.8T알루자이닝+200T비드법OR압출법+150T콘크리트+30T비드법+6T합판+9.5T석고보드위 비닐페인트 마감으로 할까 하는데 어떨까요?
 
 
3. 타설부착이 가능하다면 압출법단열재로 해야하는데 단열성늘 저하가 우려됩니다. 그래서 꼼수를 생각해 봤는데 120T단열재를 60T압출법만 먼저 타설부착하고 콘크리틑 건조후 압출법위에 60T비드법을 본드부착하면 어떨까 생각합니다. 실제 시공이 가능할까요? 실제 최종 높이는 5층이기때문에 조적조의 치장벽돌도 사실 조금 걱정되는데 아예 치장벽돌타일로 마감하는게 나을까 고민입니다. 아니면 단가상승을 감안하고 석재로 마감할까...ㅠㅠ
마감부분에서도 정리가 안되네요
 
이래저래 고민이 많은 날입니다. 내가 왜 밤새 어려운 글을 읽어가며 이해하고 고민하는지 왜 우리 건축가 분은 아예 이쪽으로는 별관심이 없으신지.......시간만 되돌릴수 있다면 이곳 설계자 분을 컨택했을텐데...ㅠㅠ
현재에서는 별수없으니 목마른 제가 우물파고 있고요 시공은 꼭 이곳 회원분을 통해서 할 예정입니다.
서울지역인데 제가 서울 경기지역분들에게 동시에 입찰한다면 자존심 상해 하실까요? 사실 이것도 걱정입니다...ㅠㅠ
 
귀중한 답변 기다리며 다시한번 감사드립니다

Comments

M 관리자 2012.07.07 22:07
안녕하세요..

1. 외벽타설시 일체화를 위해 타설부착을 하고 싶은데 내단열이 아닌 외단열도 타설부착이 가능한지요?
-> 네 가능합니다.
 
2. 패시브하우스까지보다는 고단열 주택을 목표로 하고 있는데 외벽 및 지붕의 단열재는 어느정도 두깨를 해야할까요? 현재 제 생각은 외벽 0.5B치장벽돌+공기층+120T단열재(??)+150T콘크리트+30T압출법단열재+9T합판OR석고보드+실크벽지 면 괜찮지 않을까 생각합니다.
-> 외벽은 뒤에 한꺼번에 답을 드리겠습니다.

지붕은 현재설계 0.8T알루자이닝+150T콘크리트+160T압출법+6T합판+9.5T석고보드+비닐페인트입니다.
지붕에대해 외단열로 가능하다면 0.8T알루자이닝+200T비드법OR압출법+150T콘크리트+30T비드법+6T합판+9.5T석고보드위 비닐페인트 마감으로 할까 하는데 어떨까요?
 -> 좋습니다만, 내부에 30T비드법은 안하셔도 됩니다. 오히려, 지붕 알루자이닝 하부에 통기층(벤트공간)을 만드시는게 여름을 위해 좋습니다. 아마도 알루자이닝시공회사에 통기층을 만들어 달라고 하면 만들어 드릴 것입니다. 아주 기본적인 디테일입니다.
도면을 위해 순서를 말씀드리면, 0.8T알루자이닝+18T OSB+30mm목재각상(통기층)+투습방수지+200T비드법2종2호)+150T콘크리트+6T합판+9.5T석고보드위 비닐페인트 마감 입니다.
 
3. 타설부착이 가능하다면 압출법단열재로 해야하는데 단열성늘 저하가 우려됩니다. 그래서 꼼수를 생각해 봤는데 120T단열재를 60T압출법만 먼저 타설부착하고 콘크리틑 건조후 압출법위에 60T비드법을 본드부착하면 어떨까 생각합니다. 실제 시공이 가능할까요?
-> 압출법단열재는 표면이 매끄러워 타설부착은 내단열로만 가능합니다. 그리고, 압출법과 비드법사이도 본드로 부착은 어렵습니다. 150T비드법2종3호 단열재를 부착타설하시는 것이 가장 좋을 듯 합니다.

실제 최종 높이는 5층이기때문에 조적조의 치장벽돌도 사실 조금 걱정되는데 아예 치장벽돌타일로 마감하는게 나을까 고민입니다. 아니면 단가상승을 감안하고 석재로 마감할까...ㅠㅠ
마감부분에서도 정리가 안되네요
->5층이사라면 외단열마감중에 모노코트 또는 모노쿠쉬라는 마감이 있습니다. 무기질(석재가루라고 생각하시면 됩니다.)을 약 10mm 두께로 두껍게 바르는 마감인데, 느낌이 돌처럼 아주 고급스럽습니다. 비드법을 일체타설 후 패스너로 보강을 하고, 철재메쉬를 대고 마감을 하는게 표준디테일인데, 협회 시공사에서 시공을 한다면 기본적으로 잘 시공하고 계시니, 표준 디테일을 지키는 지 여부에 대한 걱정은 안하셔도 될 듯 합니다. 참고로 모노쿠시로 마감한 국내의 한 건물 사진을 첨부합니다. 단가는 조금 비쌉니다. 치장벽돌보다 비싸지만, 두꺼운 외단열 5층건물에 치장벽돌은 하자의 요인이 될 수 있고, 열교가 심해 외단열의 의미가 많이 퇴색될 것입니다.
아니면, 벽돌타일도 좋은 대안입니다. 이 경우 디테일은 협회로 도면들고 한번 방문하시면 자문을 해드리겠습니다.

서울지역인데 제가 서울 경기지역분들에게 동시에 입찰한다면 자존심 상해 하실까요? 사실 이것도 걱정입니다...ㅠㅠ
-> 시공사의 2군데이상 동시입찰은 매우 정상적 상황입니다. 이 경우 설계사무소에서 내역서를 만드셔야 합니다. 즉, 재료의 물량과 가격이 나와 있는 내역서를 만드신 후, 시공사에는 내역서의 가격부분만 지워서 주시면 (공내역) 시공사에 그 양식에 가격을 채워서 제출하게 됩니다. 이렇게 하는 이유는 도면을 보고 물량산출을 시공사에서 하라고 하면, 그 시간이 너무 많이 들기 때문에 기피하는 시공사가 대부분입니다. 시공사로 선정되지 못하면 손해가 크기 때문입니다. 설계사무소와 내역서작성까지 계약을 하셨는지가 관건일 듯 합니다. 결론적으로 2군데 이상의 시공사에게 견적을 받으시는 것은 좋은 방법이며, 다만, 너무 싸게 단가를 낸 곳은 피하시는 것이 좋습니다.

감사합니다.
G 송아름 2012.07.07 23:16
상세한 답변 감사드립니다 중간중간 계속 문의드리겠습니다
M 관리자 2012.07.07 23:24
네. 언제든 환영입니다.. 감사합니다.
1 허창 2012.07.09 16:24
안녕하세요..저도 얼마후 주택 시공에 들어갈 예정입니다..
외부는 치장벽돌 0.5B+공기층+압출법단열재50T+철근콘크리트옹벽200+온도리+석고2P로 되어있습니다..지역은 서울이고요..부족하거나 잘못계획 된것은 없는지요?
그리고 상기 답변에 "두꺼운 외단열 5층건물에 치장벽돌은 하자의 요인이 될 수 있고, 열교가 심해 외단열의 의미가 많이 퇴색될 것입니다."라고 하셨는데 무슨 뜻인지 궁금합니다..
M 관리자 2012.07.09 17:15
허창선생님// 안녕하세요..

하자의 요인 : 외부의 단열재가 말씀하신 것처럼 50mm면 상관없습니다만, 송아름선생님께서 말씀하신 150mm 정도면 외부에 조적을 쌓기가 만만치 않을꺼라는 이야기였습니다. 고정시키기가 어렵기 때문입니다.

열교 : 첨부 그림처럼 일반 조적은 개구부 주변에 단열재가 빠질 수 밖에 없기 때문입니다.

벽체구성 : 말씀하신 벽체 구성은
1. 우선 법규위반입니다. 왜냐면 내부 열반사단열재(온도리)는 법적으로 단열성을 인정받지 못하기 때문입니다. 그러므로 허선생님댁은 외부 50mm 압출법만 단열재이기 때문에 법규위반입니다.
2. 위법성 여부를 떠나 온도리가 좋은 단열성능이 있어 사용하겠다 싶으시더라도 콘크리트조 내부에 단열재를 추가하는 것은 축열성능면에서 콘크리트의 장점을 많이 죽이는 것입니다. 하지만, 상기 그림처럼 피할 수 있는 열교부위가 있다면, 일부 내부에 단열을 보강하시는 것도 좋은 방법입니다. 이 때 내부의 단열재는 압출법같은 부피형단열재로 하시는 것이 좋습니다.
열반사단열재는 법정단열성을 적법한 단열재로 모두 확보한 후에 단열의 보강적 측면에서만 사용하시길 바랍니다.

그러므로 가능하다면 단열성능을 모두 외부에 확보하시는 것이 좋고, 만약 위의 그림처럼 열교가 걱정되시면 내부에 단열재를 보강할 수도 있습니다. 다만, 이 때 법적 단열성능은 모두 외부단열재로 확보하시고, 내부 단열재는 추가하는 개념으로 접근하시는 것이 옳을 듯 합니다.

감사합니다.
1 허창 2012.07.12 09:15
비밀글입니다.
M 관리자 2012.07.12 13:20
비밀글입니다.
G 수처루 2012.07.12 10:08
여담이지만 현재 압출법보온판의 장기열전도율 저하를 보강시킨 제품이 9월달에 출시 예정이라고 하더군요. 압출법보온판의 대표적인 회사구요. 색도 검은색이였던 같은데...
어느정도 압출법보온판의 단점이 보완되었으면 하네요.
M 관리자 2012.07.16 10:17
수처루님//
Co2를 이용한 압출법단열재를 저희도 기대를 하고 있습니다. 압출법의 특성상 그라파이트 처리는 쉽지 않을 듯 합니다만,  결국 가격이 어떻게 될지 관심입니다.