설계/시공관련 질문

발코니 확장에 대한 질문드립니다.

1 cero 2 1,073 2023.04.10 13:39

안녕하세요. 항상 도움 많이 받고있습니다.

 

질의사항이 있어 문의 드립니다.

 

질의사항 1. 확장시 올바른 난방배관 시공방법

 

 

시공방법1.png

[작업방법1]

 

시공방법2.png

[작업방법2]

 

난방 배관을 연장하는데있어 1,2번 어떤 형식이 맞는건지 궁금합니다.

1번 방법으로 시공하게되면 난방수의 압으로 인해 엘보에서 관이 빠질수 있다는 의견이있고 

난방수가 90도로 꺾이면 난방효과가 줄어들수 있다는 의견도 있습니다.

 

 

 

질의사항 2. 알루미늄 방열판은 확장 난방에 효과가 있을까?

 

알루미늄 방열판.png

 

개념이 선단열을 면단열로 바꾸어 열효율이 좋게 만든다고 하는것같은데 설치위치는 단열재와 xl 배관 사이에 시공한다고 합니다. 위의 방열판이 진짜 효과가 있을지 이론적 측면에서 자문요청드리는 바입니다

 

감사합니다.

Comments

10 잡자재 2023.04.10 16:45
1, 2번 두가지 방식 다 가능합니다. 압력으로 인해 부속에서 배관이 빠지면 시공이 잘못되었기 때문입니다. 다만 지역난방의 경우 유속이 빨라 1번 방식은 부속에서 소음이 발생할 가능성이 있습니다.
개별보일러라면 1, 2번 방식 두가지 다 적용가능합니다만 부속으로 인해 생기는 압손실을 고려하면 2번 방식이 유리합니다.
알루미늄 방열판은 열교환효율이 늘어나지만 보일러의 효율이 올라가는 것은 아니어서 소비되는 에너지의 총량은 동일합니다. 따라서 간격을 줄여서 시공하는게 더 효과적입니다.

배관을 연결할 때 꼭 배관의 급수라인에서 배관을 따서 연결하셔요.
환수라인은 거실 바닥에 모두 열을 전달하고 보일러로 다시 돌아가는 라인이어서 물의 온도가 낮을 수 밖에 없습니다.
M 관리자 2023.04.11 12:30
또한 알루미늄방열판은 강알카리성분인 몰탈 속에서 장기적 건전성을 보장하기가 어렵습니다.
적절한 시험규격도 없는 상태이고요. 업체로 부터 이 부분에 대해 객관적인 지표를 알 수 있는 자료를 받으셔야 합니다.