설계/시공관련 질문

RC조에 미국식 창호 시공 방법 문의드립니다.

1 파인애플대디 3 731 2023.04.10 08:44

안녕하세요, 


항상 도움 받고 있는 개인 건축주입니다.

 

저희 집 RC 조 신축예정인 건물은 전체적으로 국내생산 독일식시스템창호를 설치 예정이나 몇몇 장소는 포인트로 미국에서 수입한 창호를 설치 예정입니다.

 

펠라(pella) 창호이고 fiberglass 로 제작된 창호이며

 

로이 아르곤 충진된 3중유리이고 frame 에 foam insulation 이 되어 있는 spec 으로 주문했습니다.

(단면도 첨부드립니다.)

스크린샷 2023-04-10 083231.png 스크린샷 2023-04-10 083438.png 

 

 

국내에 미국식창호가 선호되지 않고 해외도 대부분 목조주택 에 시공하는 영상이 대부분이라 RC 조에 설치하는 디테일에 대해 고견을 여쭙고하 글 올립니다.

 

일단 제가 주문한 창호는 기본적인 standard nail fin 제품이 아닌 offset nail fin 으로 주문을 했고 이는 조금이나마 창호가 구조체 위로 타게 하기 위해 이렇게 주문을 했습니다. (단면도 첨부드립니다.)

화면 캡처 2023-04-10 084124.jpg

 

제 생각에 시공순서는 일단

 

1. 개구부 먼지청소 후 flashing하기 (liquid 혹은 zip flashing tape)

2. 창호 외부/내부용 투습/방습tape 부착

3. 창호 레벨잡고 이후 nail fin 고정

4. 개구부 틈 foam 으로 밀실하게 채우기

5. taping 하기 (외부의 아래쪽 tape 는 투습기능이 있는 tape 사용 혹은 taping 안하기)

6. 외부 단열재 설치후 코킹.

 

질문1) 이런 순서로 하면 될 것 같은데 어떻게 보시나요?

 

질문2) nail fin 을 구조체에 고정할 때는 어떤 피스를 사용하면 될지요? 독일식창호는 뷔르트피스를 프레임을 관통하여 고정하는데 사용하는데 같은 피스를 사용해도 될까요?

 

질문3) 제품을 보면 nail fin 을 제거할 수 있는 것으로 보이는데 제거하고 독일식창호 시공하듯이 하는 것이 더 좋을지요?


 질문4) 그리고 국내 미국식창호 제조사 유투브 영상을 보면 RC조 개구부 사면에 목재틀을 먼저 설치후 그 위로 창호를 설치하던데 이 작업이 꼭 필요한가요? 어떤 이득이 있나요?

 

질문5) U factor 를 국내 열관류율 기준으로 바꾸는 공식이 있는지요? 

 

질문이 많아 송구스럽습니다.

항상 도움주심에 감사드리고 기분 좋은 한 주 보내시길 바랍니다.

 

감사합니다. 

Comments

M 관리자 2023.04.11 11:23
안녕하세요. 답변이 늦어서 죄송합니다.

---------
1. 순서는 괜찮은데, 하부도 가급적 테이핑을 하시는 것을 권장 드립니다.
2. 네일핀은 피스 간격이 좁고, 횡하중을 네일핀이 받는 구조라서, 시스템창호 만큼의 횡하중을 받을 필요는 없습니다. 그 보다 더 낮은 등급의 피스(일반적으로 목조주택용 창호설치를 할 때 사용하는 피스)를 사용하셔도 무방합니다.

3. 중간에 보강철물이 없는 구조이기에, 네일핀으로 시공을 하는 것이 좋겠습니다.
4. 네일핀의 고정이 용이하기 때문입니다. 안그러면 콘크리트에 박아야 하니까요. 또한 그 분들의 의도는 아니겠지만 열교를 저감시키는데도 도움이 될 수 있습니다.

5. 만약 열저항(R)값이면,  5.678/ BTU R-value =  SI U-value
  만약 열관류율(U)값이면, BTU U-value * 5.678 = SI U-value
  가 됩니다.

감사합니다.
G schifer 2023.04.12 19:53
답변 감사드립니다.
4.번 답변을 참조한다면 개구부 목재틀은 생략하고 골조에 피스로 고정해도 상관은 없겠죠?
M 관리자 2023.04.13 12:51
구조적으로는 상관없으나, 프레임의 단면으로 볼때 열교로 인한 결로의 우려는 있으므로 담당 건축사와 함께 검토를 해보셔야 할 것 같습니다.