설계/시공관련 질문

단독주택 중정 건으로 조언을 얻고자 합니다.

1 화이트타이거 5 767 2023.04.06 12:49

안녕하세요?

다음 달이면 신축중인 단독주택 입주를 앞두고 있습니다.

오랜 기간 아파트만 돌아다니다 집을 지어서 들어가기는 첨이다 보니 적응을 하려면

좀 더 많은 시간이 소요될 것 같습니다.

여쭤볼 것은 1층 중정을 보조주방 겸 창고 용도로 사용하고자 최근 방통 공사시 중정 바닥에

온수 배관을 함께 설치하였습니다.

겨울에 차가운 기운을 막고자 온수배관이 가장 효율적이다는 판단에 추가 공사를 통해

진행을 하였는데, 인테리어 상담시 중정 공간은 추후 결로가 상시 발생되는 공간이

될 것 같다는 의견에 입주를 앞두고 걱정이 되며 어떻게 하면 결로를 최소화 할 수 있을까

고민 중에 의견을 올려봅니다.

나름 큰 돈 들이지 않고 공간 확보와 함께 효과적으로 할 수 있는 방법이 있을 것 같은데

비 전문가인 저로서는 좀 한계가 있습니다.

조언을 부탁드려봅니다.

참고로 철근콘크리트 구조이며 외벽은 스타코로 마감하되 1층은 롱브릭타일로 마감을 준비

중이며 중정 구역은 지붕은 징크, 벽면은 방수석고보드 후 바닥과 같이 타일로 마감할 예정이며

전체적인 구조는  썬룸처럼 만들 생각을 하고 있습니다. 

 

* 중정 구역은 다용도실 옆 외부로 통하는 공간입니다.

306호20210430_페이지_06.jpg

 

[꾸미기]중정 방통.jpg

Comments

G 누군가 2023.04.06 16:05
제 이해가 짧아서인지 중정 공간에 왜 상시 결로가 생길지 모르겠습니다.
다만 난방을 켠다고 하면 어마어마한 난방비를 야외에 뿌리는 꼴이고 잠시라도 끈다면 동파위험이 있어 보입니다. 겨울에 외기를 난방을 한다면 상대습도는 더욱 낮아져 결로와는 상관이 점점 더 없어집니다, 여름에는 난방을 하시지는 않을테니 문제는 없을거구요.

설마 중정을 천장과 측면을 유리로 막으실 계획이신 건가요? 도시락 싸들고 다니며 말리고 싶지만, 일단 법적인 문제는 알아서 해결하시리라 믿고 해결책만 말씀드리자면 유리로 막으신다면 둘 중에 하나로 선택하셔야 합니다.
1. 항상 창문을 약간 열어 반외부처럼 사용하시되 이때 난방을 약하게라도 계속 트셔야 동파 위험을 줄일 수 있어 보입니다. 겨울철 난방을 포기하시고 그 관을 물을 빼시는 것도 난방비를 생각하신다면 합리적으로 보입니다.
2. 단열을 중정도 해야합니다. 겨울 천창의 결로는 막을 수 없고 최대한 줄이기 위해선 최대한 좋은 성능의 창호를 사용하셔야 하고 난방도 하시고 제습 혹은 환기도 계속하셔야 합니다. 내부측 문을 여는 것도 자제하셔야 합니다.
1 화이트타이거 2023.04.06 20:49
답글 감사드립니다 말씀 참고삼아 고민해 보겠습니다 참고로 중정은 견적을 받아봐야겠지만 현재로선 썬룸형태나 샌드위치판넬식으로 막음을 고려중입니다
M 관리자 2023.04.06 22:44
중정으로 연결된 난방배관은 분배기에 독립적으로 연결이 되어 있는 거죠? 다른 방을 돌아서 연결된 것이 아니라면 난방은 하지 않는 것이 좋겠습니다. 즉 분배기에서 배관을 분리해서 물을 빼 놓고 사용하지 않는 편이 나은 선택 같습니다.
필요하다면 보조난방장치를 이용하시는 것이 합리적으로 보입니다.
1 화이트타이거 2023.04.07 11:22
바쁘실텐데 답글 감사드립니다. 고민해서 나름 최선 안을 찾아보도록 하겠습니다.
M 관리자 2023.04.07 14:54
감사합니다.