옥상 타설하고나니 사람이 작업하는지라 구배가 안맞는 구간이 있습니다.
물이 고이네요..
해결 방안을 여러가지 생각해봤는데 더 좋은방법이 있을지 고견 요청드립니다.
마감 예정은 우레탄 노출방수 3mm 입니다.
1. 무수축몰탈 등으로 그부분을 올린다.
-끝부분은 결국 깨질텐데 걱정입니다.
2. 샌딩하여 물길을 낸다.
-이것도 우레탄때문에 걱정입니다.
3. 우레탄으로 높이를 잡는다.
-이건 가능할지 조차 가늠이 안가네요..
고견을 요청드립니다.
나머지는 모두 몰탈로 보수가 되는 것이 맞습니다.
무수축몰탈은 수평을 잡는 용도이기에 기울기를 내려면 폴리머몰탈이 더 낫긴 합니다. 끝 부분만 쇠흙손으로 잘라내고 우레탄을 채우는 것도 방법이긴 한데, 현장에서 어떤 분이 작업을 하느냐에 따라서 안될 수도 있는 방법입니다.