1. "충분"의 정의에 따라서 다르므로 달리 답변을 드릴 것이 없긴 합니다만, 외벽 구성 디테일에 따라서 내부 결로는 생길 수 있습니다.
2. 집보드에 직접 벽돌타일 접착이 어려우므로, 마감을 위한 층이 하나 더 추가 되어야 합니다.
그러므로 그 층을 구성하면서 자연스럽게 레인스크린(이라기 보다는 통기층)이 만들어 질 것 같습니다.
이를 위한 구성은 아래와 같습니다.
2x6(38x140@406) 구조목 + t140 가등급 수성경질폼 + Zip system 패널 + 2x2 세로목재 + 6T CRC보드 (조인트메쉬미장) + 벽돌타일
3. (가변형)방습지는 실내측에 필수로 개입되어야 합니다. 그 소재로 PE필름을 사용할지라도...
그러므로 전체적인 구성은 아래와 같이 됩니다.
석고보드두겹 + (가변형)방습지 + 2x6(38x140@406) 구조목 + t140 가등급 수성경질폼 + Zip system 패널 + 2x2 세로목재 + 6T CRC보드 (조인트메쉬미장) + 벽돌타일
---------
만약 이 처럼 별도의 외장재가 들어가고 통기층이 형성된다면, 비싼 집보드를 사용할 이유는 없습니다. 일반 OSB에 투습방수지를 사용하시면 더 경제적일 듯 합니다.
경질폼의 경우 실내측에 방습층은 필요로 하지 않습니다. 다만 지붕은 필요한데, 지붕의 투습방수지가 벽면과 만나는 곳의 처리가 마땅치 않습니다. 그래서 벽면까지 하는 것이 더 낫습니다. 물론 건축사의 판단으로 지붕의 방습층이 벽면에서 효과적으로 마감을 할 수만 있다면 벽면의 방습층을 제외해도 무방합니다.
아.. 죄송합니다. 본문을 "연질폼"으로 인지를 했었습니다.
경질폼은 방습층을 필요로 하지 않습니다. 그 자체가 방습의 역할을 할 수 있습니다.
그리고 추가로... 예전의 답변과 달리 지금의 수성경질폼은 그 두께에 따라서 지붕에도 방습지를 생략할 수 있을 정도의 성능이 나오는 제품이 있습니다.
어떤 제품인지 혹은 해당 제품의 "투습저항계수" 또는 "습기투과성" 값을 알려 주시고, 지역을 알려 주시면 말씀드릴 수 있습니다.
어느 지역인지와 벽돌타일을 집패널에 어떻게 접착할 계획인지를 알려 주셔야 답변이 가능합니다.
지역은 양평입니다. 접착방식은 정확히는 모르겠는데 보드에 메쉬로 생각됩니다.
2. 집보드에 직접 벽돌타일 접착이 어려우므로, 마감을 위한 층이 하나 더 추가 되어야 합니다.
그러므로 그 층을 구성하면서 자연스럽게 레인스크린(이라기 보다는 통기층)이 만들어 질 것 같습니다.
이를 위한 구성은 아래와 같습니다.
2x6(38x140@406) 구조목 + t140 가등급 수성경질폼 + Zip system 패널 + 2x2 세로목재 + 6T CRC보드 (조인트메쉬미장) + 벽돌타일
3. (가변형)방습지는 실내측에 필수로 개입되어야 합니다. 그 소재로 PE필름을 사용할지라도...
그러므로 전체적인 구성은 아래와 같이 됩니다.
석고보드두겹 + (가변형)방습지 + 2x6(38x140@406) 구조목 + t140 가등급 수성경질폼 + Zip system 패널 + 2x2 세로목재 + 6T CRC보드 (조인트메쉬미장) + 벽돌타일
---------
만약 이 처럼 별도의 외장재가 들어가고 통기층이 형성된다면, 비싼 집보드를 사용할 이유는 없습니다. 일반 OSB에 투습방수지를 사용하시면 더 경제적일 듯 합니다.
가변형투습방습지를 알아보다 보니, 예전 게시판글에서 아래와 같이 답변을 주셨는데
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z8_04&wr_id=18
경질폼의 경우 실내측에 방습층은 필요로 하지 않습니다. 다만 지붕은 필요한데, 지붕의 투습방수지가 벽면과 만나는 곳의 처리가 마땅치 않습니다. 그래서 벽면까지 하는 것이 더 낫습니다. 물론 건축사의 판단으로 지붕의 방습층이 벽면에서 효과적으로 마감을 할 수만 있다면 벽면의 방습층을 제외해도 무방합니다.
----------------
저희도 벽면단열이 수성경질폼인데, 그렇다면 가변형투습방습지는 지붕에만 잘 처리한다면 벽은 필요없는게 맞는지 궁금합니다.
경질폼은 방습층을 필요로 하지 않습니다. 그 자체가 방습의 역할을 할 수 있습니다.
그리고 추가로... 예전의 답변과 달리 지금의 수성경질폼은 그 두께에 따라서 지붕에도 방습지를 생략할 수 있을 정도의 성능이 나오는 제품이 있습니다.
어떤 제품인지 혹은 해당 제품의 "투습저항계수" 또는 "습기투과성" 값을 알려 주시고, 지역을 알려 주시면 말씀드릴 수 있습니다.
그저 해당 회사에서 주장하고 있는 바 (접착이 탈락되지 않음)을 그대로 수용한 답변입니다. 논쟁을 피하고 싶어서요...