설계/시공관련 질문

원룸 신축건물 복도 물먹음 원인

G 김샘 1 1,049 2023.06.14 16:01
준공한지 약 3개월 정도된 지하1층-지상15층 건물(원룸)인데 부터 비가오거나 외부 기온이 습하면 첨부 사진과 같이 지상1층 복도(길이 40m정도) 바닥(화강석혼드마감)이 물로 젖습니다 1층 복도 바닥이 왜 이렇게 물로 젖는지 궁금합니다.

그리고 이 물먹음 원인을 제대로 파악하는 방법과 이 문제해결방안에 대해 고수님들의 고견을 듣고 싶습니다.

20230520_163702.jpg

 

20230520_163706.jpg

Comments

10 잡자재 2023.06.15 12:40
표면온도가 낮아 습기가 맺히는 결로현상으로 추측됩니다.
올려주신 2번째 사진의 문이 현관문과 맞은편 통로라면 상시개방하여 통기시킴으로 바닥 표면온도를 높이고 건조시키는게 가능할 것으로 보입니다.