설계/시공관련 질문

잡자재님) 옥상에 기둥을 위한 패드 관련

G 시나공 4 994 2023.06.09 19:51

옥상에 기둥위해 구조검토후 패드의 사이즈나 스펙을 파악하여 시공하여 어디에 올려두면 될까요? 

1) 구체 - 시트방수 - 단열재 - 투습방수지 - 콘크리트패드 

2) 구체 - 시트방수 - 단열재 - 투습방수지 - 배수판 - 부직포 - 콘크리트패드 

 

 

1번이 맞겠죠..? 혹시 1번도 수정사항이나 주의해야할 게 있다면 알려주시면 감사하겠습니다!


Comments

7 혜성 2023.06.09 21:28
콘크리트 패드의 하중보다 배수판이 받아낼 수 있는 하중이 더 큰 경우에는 2번 배수판-부직포 위에 올리시면 될듯합니다.
만약 배수판이 그 무게를 받아낼 수 없다면 투습 방수지 위에 올려야 하고요.
M 관리자 2023.06.11 10:25
혜성님 감사합니다.

------------------------
대개의 경우는
단열재-PE필름-콘크리트 매트의 순서로 하고 있습니다.
배수판의 압축강도는 괜찮은데, 구조기술사가 허용을 하지 않고 있습니다.  그냥 콘크리트 위에 앵커없이 매트를 치는 것도 꺼려 하는데, 충분히 이해가 되는 부분인지라...
매트는 불투습이라서 PE필름을 깔아도 기능에는 지장이 없습니다.
G 시나공 2023.06.12 09:46
관리자님,

PE필름 대신 투습방수지를 깔아도 무관한가요?
왜냐하면 매트는 옥상의 부분적으로만 설치가 되니 매트 아래는 PE필름을 깔아도 되나 나머지 부분은 투습방수지가 필요하니 두가지를 섞기 보다는 한가지로 통일하는게 낫지 않을까요?
M 관리자 2023.06.13 13:43
네 그렇셔도 무방합니다. 매트의 넓이가 크고 숫자가 많으면.. 그 것도 다 돈인지라 PE필름이 비용면에서 낫기에 그렇게 정해진 것이니까요..