바닥용 실리콘 추천 문의

1 으뜸 9 794 2023.04.20 13:47

 안녕하십니까?

 

혹시 바닥용 (사람 발이 닿는부분) 실리콘을 추천해주실수 있으신지 문의드립니다.

접착부위는 스테인리스(또는 알루미늄) 재질 트렌치와 알루미늄+분체도장 창호프레임 사이 15mm 정도 틈새입니다.


아니면 그냥 몰탈로 메꾸는게 좋을지요?

Comments

10 잡자재 2023.04.20 13:58
사람의 발을 견딜 수 있는 내마모성이 있는 실리콘은 없습니다.

방수의 목적이라면 아래 SIGA의 Meltell 제품을 추천드립니다.
https://www.jabjaje.com/goods/goods_view.php?goodsNo=1000000440

사진을 올려주시면 조금 더 정확한 답변이 가능할 것 같습니다.
1 으뜸 2023.04.20 14:09
잡자재님 감사합니다
아직 시공전이라 사진이 없고 어떻게 해야할지 계획만 세우는중입니다..

출입문과 외부 바닥이 단차 없이 시공되어야해서 트렌치를 설치하려고 합니다.
그림처럼 1안 또는 2안으로 시공해야할것 같은데 조언부탁드립니다.

지난번 관리자님께서 외부에 쇄석을 깔고 그위에 트렌치커버를 얹는 방법을 말씀해주셔서 검토해보았습니다만,
저희 현장의 외부바닥이 좌우로 경사가 있기 때문에 쇄석을 깔게되면 기초하부가 노출되는 부분이 생겨서 보기에는 안좋을것 같습니다.
10 잡자재 2023.04.20 16:21
저라면 석재마감하겠습니다. ^^;
저 부위의 15mm 실리콘은 미관상 매우 안좋으며 오염도가 매우 높습니다.
1 으뜸 2023.04.20 16:50
잡자재님
답변 감사합니다.

1안의 15mm 부위를 몰탈사춤하거나 15mm짜리 스테인리스 재료분리대를 사용하는 방법은 어떨까요?

2안처럼 석재마감하는 경우 트렌치가 문에서 150mm 이격되어야하는데 이 정도 이격거리는 큰 의미 없을까요?
10 잡자재 2023.04.20 17:08
앗 죄송합니다. 트렌치가 앞으로 나가야하는군요.
15mm 를 스테인레스로 접어서 알루미늄 프레임과 동일한 색으로 분체도장하는게 가장 좋겠습니다.
스테인레스 내부가 비어있으면 움푹 잘 파이면서 보기 싫게 됩니다.
일반적으로 시멘트를 질게 채우는데 15mm는 잘 안들어 갈 것 같습니다.
양쪽 끝을 막고 무수축 몰탈을 부어서 채워주시면 좋을 것 같습니다.
1 으뜸 2023.04.20 17:21
잡자재님 감사합니다.

1. 15mm 스테인리스늘 사용하는게 가장 좋음
2. 양쪽 끝을 막고 무수축 몰탈을 사용하는것도 좋음

둘중하나를 선택하면 된다고 이해하면 될까요?
10 잡자재 2023.04.20 17:25
사각형의 통 스테인레스 15mm를 말씀하시는 건지요?
비싸실꺼에요... 저는 한번도 사본적 없습니다. ㅎ
1T 정도를 접어서 안에를 몰탈로 꽉꽉 채워주시면 충분할 것 같습니다.
절곡집에 확인해보셔야 해요. 밴딩 반경이 몇센치냐에 따라 절곡이 안되는 경우가 있습니다.
1 으뜸 2023.04.20 17:27
무슨말씀이신지 이해하였습니다.
대단히 감사합니다.
10 잡자재 2023.04.20 17:45
감사합니다. 으뜸님^^