안녕하세요.
두라스택 S390으로 시공중이고
매층마다 앵글을 설치하고 한다고 시공사에서 알려줬었는데 실제 작업을 하고있는 조적업체에다가 앵글 위치를 표시해 달라고 했더니
적색부분의 점선처럼 시공을 하고있다고 하는데 주황색으로 표시된 부분처럼 옥상까지 앵글이 하나도 없는 부분도 있는 상황입니다.
현재 5층까지 작업중인 상황이구요.
앵글 비어있는 부분때문에 하자의 우려가 되는데 문제가 없는지 궁금합니다.
콘크리트 롱 브릭 자체도 하자의 확률이 높은데 앵글도 비어있고 영롱쌓기도 있어 보입니다.
하자의 확률이 매우 높다고 밖에는 말씀 드릴 수 없네요.
2018년 11월 이후 허가를 받으셨다면 비구조요소 내진설계 기준에도 부적합 할 것으로 보입니다.
----------
이 결과는 건축사와 감리가 영업정지를 당할 수도 있는 위반사항이어요.
그러므로 위에 언급된 비구조요소의 내진설계 규정을 감리와 건축사에게 알려 주는 것이 좋겠습니다.