눈으로만 보다가 역전지붕을 셀프로 해보려고 하는데 방수 문의 드립니다.
30년정도 된 평지붕 건물이고요. 우레탄방수 한지 4년이 지났는데 누수는 없습니다.
그런데 시간이 지나다보니 곳곳에 들뜨지는 않았는데 갈라짐 같이 보이는데 그 부위 변성우레탄실리콘도포후 단열재-부직포-쇄석으로 역전지붕 해보려는데 하자 가능성이 어떨까요?
아님 실리콘후 1액형 우레탄중도칠 하고 역전지붕해도 문제될까요?
위 방법들이 하자위험이 높아 갈아내고 보수해야할 상황이라면 그대로 나두고 자착식시트방수 하고 역전지붕 진행해도 될까요?
코너와 게단실도 궁금한데 코너가 예전에 몰탈로 둔각처리 된것 같은데 이런경우 우레탄이나 시트 보강방법은 따로 있을까요?
또 계단실이 있는데 이쪽은 어느 높이까지 방수해야 하는지 알려주시면 감사하겠습니다.
그 보다는 일액형 우레탄방수를 바르는 것이 좋습니다. 물론 들뜬 부분이 있다면 칼로 오려 내야 하고요.
우레탄방수를 갈라진 부분에 덧바를 때는 균열을 따라서 방수부직포를 한번 대주면 훨씬 좋습니다.
그리고 역전지붕은 가능합니다.
시트방수까지 하기에는 지금의 상태가 나쁘지 않습니다.
몰탈로 둔각 처리된 부분은 아쉽기는 하나, 이미 된 부분이라 그냥 두시되, 균열 보수할 때와 같이 방수도포 - 방수부직포를 대고 - 방수도포 순으로 하시면 좋겠습니다.
계단실은 최소한 샷시 하부 높이까지는 도달해야 합니다.
벽면은 샷시 하부 높이에 수평으로 V커팅 후 방수재를 발라주셔야 하고요. 그 높이까지 쇄석이 올라온다고 보시면 되세요..
방수부직포 시공시 갈라진부위 우레탄도포후 부직포 대고 그위에 우레탄 도포식으로 작업하면 될까요
구배 안맞아서 깊은곳으로 난간 배수구 만들었는데 그래도 깊은데 우레탄방수후 폴리머모르타르로 높여도 될까요?먼저 모르타르 하면 안마르고 크랙이 갈까봐서요
우레탄방수 후 폴리머몰탈을 사용하는 것도 안됩니다. 한다면 방수 전에 해야 합니다.