설계/시공관련 질문

베란다 콘크리트면 우레탄방수 작업 미경화 현상 발생 건

G 하늘이 5 879 2023.05.18 21:17

안녕하세요

** 베란다 콘크리트면 우레탄방수 작업 미경화 및 전면 기포현상 발생

** 작업순서 및 조건 (1.5평/기온31도 맑음)

1. 콘크리트 바닥면 면처리 진행

2. 11시 하도작업 진행

3. 12시30분 4면 코너모서리 2액형 우레탄실란트 도포 작업후 바로 2액형 중도 작업진행

 

** 문제점

1. 우레탄실란트 및 중도 48시간 이후 미경화 물컹거림 (동영상 참조)

2. 중도 표면 전면에 걸쳐서 기포 및 곰보 현상 발생

 

** 문의사항

1. 미경화 현상의 원인은 무었때문인지?

2. 후속 작업은 중단된 상태인데 어떻게 해야할지?

 

** 원인과 조치 방법좀 알려주면 감사하겠습니다.

Comments

G 인트루김실장 2023.05.19 12:22
1. 미경화의 경우 주제와 경화제가 충분히 섞이지 않았던가 주제와 경화제의 비율이 맞지 않아서 발생하는 경우가 대부분입니다. 통에 적혀져 있는 방법대로  교반을 하는것이 중요합니다. 이액형은 다루기가 조금 까다롭습니다. 따라서 초보분들은 방수성능은 조금 떨어지더라도 일액형을 사용하시기도 합니다.
다 제거하고 재시공하는것이 유일한 해결책이라고 알고 있습니다.

2. 습도가 높은 여름에 기포가 많이 발생합니다. 탈포기라는것도 있다고 하는데, 로라에 가시가 달린 스파이크 로라를 이용해서 제거를 많이 합니다.

그리고 대부분의 페인트 종류는 얇게 여러번 칠하는것이 좋습니다. 시간없다고 냅다 들이 부으면 잘 굳지도 않고 시간을 들여서 여러번 칠한것 보다 제대로 된 성능을 발휘할수 없다고 합니다.
따라서 통에 적혀 있는 시방대로 시간을 들여서 꼼꼼하게 시공하는것이 기본입니다. 그리고 날씨도 잘 체크하시고요.
8 trueman 2023.05.19 14:22
이유와 예방법은 아래 내용을 참고하시면 어떨까합니다. 저도 검색해서 찾아봤네요.
http://www.jevisco.com/kr/car/paintTech/solution03.do
https://m.samhwa.com/product/defect/173
M 관리자 2023.05.19 22:24
두분 모두 감사합니다.

----------------
지금 현재 상태는.. 미경화한 부분을 모두 걷어 내야 합니다. 비록 지난한 일이긴 하나 그래야 합니다.
G seungchan.… 2023.05.20 15:21
답변에 감사드립니다.
M 관리자 2023.05.22 20:36
감사합니다.