약 55평 규모이니 0.5회의 환기량만 227CMH입니다. 기기의 50프로로 227CMH가 나오는 450CMH나 500CMH급의 환기장치가 좋겠습니다.
스파이럴 배관 기준으로 구경이 150파이에 227CMH의 풍량이면 미터당 압손실이 1Pa정도이니 20m인 경우 약 20Pa의 압손실이 생깁니다. 이를 125파이 배관으로 보내면 미터당 4Pa정도로 4배의 압손실이 생깁니다.
기기의 50%로 필요풍량을 확보할 수 있으면 배관도 여유가 생겨 대부분 확관하지 않아도 괜찮습니다. 후렉시블배관은 압손실이 높으니 스파이럴 배관 사용을 권장드립니다.
기기의 위치와.. 각 층의 면적이 어떻게 되나요?
지하1층 20
지상1층 39
지상2층 52
지상3층 34
지상4층 37
입니다.
아무래도 지하1층에서 지상4층까지 배관을 올려야 하다보니 확관을 하지않으면 문제가 되지 않을까 싶어서 질문드립니다!!
스파이럴 배관 기준으로 구경이 150파이에 227CMH의 풍량이면 미터당 압손실이 1Pa정도이니 20m인 경우 약 20Pa의 압손실이 생깁니다. 이를 125파이 배관으로 보내면 미터당 4Pa정도로 4배의 압손실이 생깁니다.
기기의 50%로 필요풍량을 확보할 수 있으면 배관도 여유가 생겨 대부분 확관하지 않아도 괜찮습니다. 후렉시블배관은 압손실이 높으니 스파이럴 배관 사용을 권장드립니다.
자금이 여유치 않아 여러대 설치가 불가합니다ㅠㅠ
대형 한대 비용으로 작은 용량 두 대를 넣는 것이 합리적일 수 있습니다.