설계/시공관련 질문

외단열 미장마감, 작은 단열재에 대한 화스너 갯수 질문.

G 낙엽 2 875 2023.05.16 00:06
외단열미장마감 공사중

단열재를 붙이다보면 작게 자른 단열재도 생기기 마련입니다.

 

이때 작은 단열재들은 화스너를 몇개씩 어떻게 박아야하는지에 대한 규정이 있는지 궁금합니다.

 

그리고 화스너를 모서리에 박는것에 대한 자세한 자료는 어디서 볼수있을지 문의드립니다.

 

감사합니다.

Comments

M 관리자 2023.05.16 07:46
폭 200mm 이내의 단열재는 화스너를 박지 않으셔도 괜찮습니다.
그 이상의 크기는 모서리에 하나씩 필요합니다.
모서리에 박는 원칙은 아래 글에 정리되어 있습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=351
G 낙엽 2023.05.16 23:41
감사합니다.