역전지붕 위 자중식 태양광 구조물 관련 질문드립니다.

1 anlstudio2… 4 717 2023.05.12 14:48

 안녕하세요. 얼마 전 패시브협회 교육을 수료한 뒤 현재 설계중인 공공건물에 역전지붕을 적용하여 계획중인 건축사사무소입니다.

교육 내용 중 역전지붕 위 자중식 태양광 구조물 설치가 가능하다는 내용이 있어 반영하였으나, 시공사 및 태양광설치업체, 발주처 그리고 구조설계사무소 모두 태풍에 대한 피해 우려를 표하고 있는 상황입니다.

기본적으로 역전지붕과 자중식 태양광 구조물에 대한 생소함이 있어 그런것으로 보이는데, 각 종 하자로 인해 지붕 슬라브와 태양광 구조물을 직접 연결하는 방향은 지양하고자 합니다.

 

혹시 관련해서 자중식 태양광 구조물의 구조적 안정성에 대한 자료가 별도로 있는지, 없다면 어떠한 방식으로 발주처를 설득할 수 있을지 여쭙고자 합니다.

 

모호한 상황이라 질문 역시 모호함을 이해해주시면 감사하겠습니다. 

Comments

9 신범석 2023.05.12 17:35
https://www.youtube.com/watch?v=sjJSJ9pSFgw

41:30초 부터 보시면, 도움되실 거예요.
M 관리자 2023.05.13 10:06
결국 키는 구조기술사가 쥐고 있습니다.
다른 분야도 마찬가지지만, 경험이 없는 구조기술사는 이를 확연히 기피하려는 경향이 있습니다.
저 역시 경혐상 다른 방법은 없었고, 구조계산이 가능한 구조기술사에게 별도로 의뢰를 하여 구조를 해결하는 방식이 가장 유효했습니다.
그 구조계산서를 근거로 발주처를 설측하고요. 태양광설치업체에서도 완강히 저항을 할 수 있는데, 할 수 있는 업체로 바꾸겠다고 하면 대부분 도면 대로 시공을 합니다.

나머지는 발주처 담당자인데.. 이건 정말 복불복입니다. 귀없이 입만 있는 경우는 구조계산의 할아버지가 와도 안됩니다.
1 anlstudio2… 2023.05.15 14:07
친절한 답변 감사드립니다. 혹시 관련 구조계산이 가능한 구조사무소를 소개받을 수 있을까요? 저희가 기존에 진행하던 구조업체는 진행이 어렵다고 해서 문의드립니다. 민감한 부탁이시라면 거절하셔도 물론 괜찮습니다!
M 관리자 2023.05.15 21:08
아닙니다. 그럴리가요..
구조기술사와 연락을 해보고, 가능하다고 하면 따로 말씀드리겠습니다.