설계/시공관련 질문

반지하 제습기 추천 부탁드립니다.

G 기송 5 977 2023.04.11 20:20

안녕하세요

 

신축주택 지하공간입니다.

 

한쪽면에 선큰이 있어 반지하라고 표현하였는데요.

 

선큰쪽 외 다른 3면은 격벽에 내단열로 계획되었습니다.(흙막이 cip설계상 외단열을 할 수 없습니다)

 

지하공간을 작업실/사무실로 사용할 계획이라 습기가 많이 신경쓰여서요.

 

성능 좋은 제습기를 설치하려고 합니다. 면적은 두개실 50제곱메타 입니다.

 

열회수환기장치 1층에 설치 예정인데 지하로 급배기 하나씩 설치

계획 있습니다.

 

적합한 제습기(산업용? 시스템?) 추천 부탁드립니다. 선큰쪽에 기계실 공간 별도로 있습니다.

 

고견 부탁드립니다.

 

감사합니다!!

Comments

10 잡자재 2023.04.11 21:54
면적이 넓지 않아 각실에 가정용 제습기 2대(약15~20평)를 놓으시면 충분합니다. 다만 물을 빼주기 번거로우니 배수구와 연결하여 영구배수가 되도록 설치하는게 좋습니다.
환기장치의 급배기가 75미리 배관에 디퓨져 하나씩이라면 부족한 풍량입니다. 아직 설치전이라면 최소 3개씩의 디퓨져를 설치하여 60CMH이상의 풍량을 확보하시길 권장드립니다.
G 기송 2023.04.12 12:05
잡자재님 답변 감사드립니다!
환기장치 디퓨저부분은 추가해야겠네요.
근데 제습기는 비용이 좀 더 들더라도 환기장치처럼 디퓨저만 보이는 형태나 천정형냉방기 같은 종류는 없는지요?
10 잡자재 2023.04.12 17:38
저희 제품 중에는 컴포벤트와 연동되는 제습, 복사냉난방 장치가 있으며 저희가 취급하지는 않지만 덕트에 연결 가능한 상용화된 제습기도 있으며 환기장치와 제습기가 일체화되어 있는 휴미컨제품도 있습니다. 다만, 비용상 제습기와 큰 차이가 납니다.
G 기송 2023.04.12 21:02
잡자재님, 복사냉난방장치 관심 있었는데요, 총면적이 90(지하 사무공간25 포함 창고25 불포함) 제곱메타정도여서 ㅠㅡ, 개발중이시라던 컴팩트 모델은 아직인가요?
10 잡자재 2023.04.13 01:07
올해 여름에 32평 아파트에 복사냉난방 및 제습환기 통합시스템을 적용한 오픈하우스를 준비 중에 있습니다. ^^; 추후에 공지할 예정이오니 시간이 되신다면 놀러오셔요