안녕하세요
신축주택 지하공간입니다.
한쪽면에 선큰이 있어 반지하라고 표현하였는데요.
선큰쪽 외 다른 3면은 격벽에 내단열로 계획되었습니다.(흙막이 cip설계상 외단열을 할 수 없습니다)
지하공간을 작업실/사무실로 사용할 계획이라 습기가 많이 신경쓰여서요.
성능 좋은 제습기를 설치하려고 합니다. 면적은 두개실 50제곱메타 입니다.
열회수환기장치 1층에 설치 예정인데 지하로 급배기 하나씩 설치
계획 있습니다.
적합한 제습기(산업용? 시스템?) 추천 부탁드립니다. 선큰쪽에 기계실 공간 별도로 있습니다.
고견 부탁드립니다.
감사합니다!!
환기장치의 급배기가 75미리 배관에 디퓨져 하나씩이라면 부족한 풍량입니다. 아직 설치전이라면 최소 3개씩의 디퓨져를 설치하여 60CMH이상의 풍량을 확보하시길 권장드립니다.
환기장치 디퓨저부분은 추가해야겠네요.
근데 제습기는 비용이 좀 더 들더라도 환기장치처럼 디퓨저만 보이는 형태나 천정형냉방기 같은 종류는 없는지요?