설계/시공관련 질문

준불연단열재 적용 관련문의

G 깨또비아빠 7 1,001 2023.06.07 12:58

2020년 12월 지상1층, 높이 4.12m, 철근콘크리트조로 건축신고가 된 토지를 매입하여, 

 

제 명의로 관계자변경신고를 하고 2022년 5월 건축허가를 취득하였습니다. 

(지하1층/지상3층의 철근콘크리트조, 건물높이13m, 건축면적 55.46/연면적 198 제곱미터)

  

질문입니다.

1) 건물외벽의 외장재를 롱브릭타일로 시공하려면 단열재는 '준불열단열재'로 시공해야하는지요, 

   (동 경우 시공의 용이성과 내구성을 겸비한 가성비 좋은 단열재를 추천받고 싶습니다. )

 

2) 준불연단열재를 적용해야 하는 경우 건물전체(지하~3층) 외벽에 적용을 해야하는지, 아니면 3면이 매립된 지하층의 전면부는 일반단열재로, 나머지 1~3층은 준불연단열재로 구분 적용등이 가능한지요.

 

감사합니다. 

Comments

M 관리자 2023.06.05 15:04
안녕하세요.
죄송합니다만, 비밀글은 답변 드리지 못합니다.
공개글로 전환하신 후 댓글을 달아 주시면 감사하겠습니다.
G 깨또비아빠 2023.06.07 12:59
안녕하세요, 불편을 드려서 죄송합니다.
방금전 공개글로 전환을 하였습니다.

감사합니다.
M 관리자 2023.06.07 13:47
감사합니다.
아직 착공신고 전인가요?
그렇다면 허가 당시에는 어떤 단열재를 적용하였나요?
그리고 허가시의 마감재는 무엇인가요?
G 깨또비아빠 2023.06.07 14:47
착공을 하였고, 현재 철근콘크리트 구조의 골조가 거의 마무리 단계입니다. 건축허가는 외장재는 석재마감에 단열재는 PF 보드(135미리 준불연)였는데, 석재마감이 맘에 들지 않아서 외장재를 롱브릭벽돌타일(단열재에 부착하는 방식)로 변경하여 적용하는 것을 고려 중에 있습니다.
M 관리자 2023.06.07 19:07
그렇다면 준불연 단열재를 사용하셔야 하는데요.
흙에 묻힌 부분은 압출법단열재를 사용하셔도 괜찮습니다.
준불연단열재이면서 타일을 붙일 수 있는 제품은 현재 EPS 종류밖에는 없는데, 아래 링크의 제품을 사용하시면 무리가 없습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z8_02&sca=%EB%94%94%EC%BC%80%EC%9D%B4%EB%B3%B4%EB%93%9C

다만 단열재 두께가 더 두꺼워 지므로, 인접대지 경계선 까지의 거리 등이 허가 사항에 저촉되는 것은 아닌지, 담당 건축사가 살펴 볼 필요는 있습니다.
G 깨또비아빠 2023.06.08 15:21
네, 친절하신 회신에 감사합니다. 인접대지 경계선까지의 거리는 여유가 있습니다.
M 관리자 2023.06.09 11:15
그럼 사용하셔도 무리가 없습니다.
감사합니다.