안녕하세요. 얼마 전 패시브협회 교육을 수료한 뒤 현재 설계중인 공공건물에 역전지붕을 적용하여 계획중인 건축사사무소입니다.
교육 내용 중 역전지붕 위 자중식 태양광 구조물 설치가 가능하다는 내용이 있어 반영하였으나, 시공사 및 태양광설치업체, 발주처 그리고 구조설계사무소 모두 태풍에 대한 피해 우려를 표하고 있는 상황입니다.
기본적으로 역전지붕과 자중식 태양광 구조물에 대한 생소함이 있어 그런것으로 보이는데, 각 종 하자로 인해 지붕 슬라브와 태양광 구조물을 직접 연결하는 방향은 지양하고자 합니다.
혹시 관련해서 자중식 태양광 구조물의 구조적 안정성에 대한 자료가 별도로 있는지, 없다면 어떠한 방식으로 발주처를 설득할 수 있을지 여쭙고자 합니다.
모호한 상황이라 질문 역시 모호함을 이해해주시면 감사하겠습니다.
41:30초 부터 보시면, 도움되실 거예요.
다른 분야도 마찬가지지만, 경험이 없는 구조기술사는 이를 확연히 기피하려는 경향이 있습니다.
저 역시 경혐상 다른 방법은 없었고, 구조계산이 가능한 구조기술사에게 별도로 의뢰를 하여 구조를 해결하는 방식이 가장 유효했습니다.
그 구조계산서를 근거로 발주처를 설측하고요. 태양광설치업체에서도 완강히 저항을 할 수 있는데, 할 수 있는 업체로 바꾸겠다고 하면 대부분 도면 대로 시공을 합니다.
나머지는 발주처 담당자인데.. 이건 정말 복불복입니다. 귀없이 입만 있는 경우는 구조계산의 할아버지가 와도 안됩니다.
구조기술사와 연락을 해보고, 가능하다고 하면 따로 말씀드리겠습니다.