설계/시공관련 질문

PB부속과 닮은 엑셀 부속

G 김똘똘 1 161 10.22 18:58

안녕하세요? 항상 영상 및 답변 잘 보고 있습니다.

 

피코네 채널에서 엑셀 파이프를 중간에 끊었다 연결하면 안 된다는 이야기를 여러 번 들은 것 같은데요

 

최근 새로운 엑셀 부속에 대한 이야기를 들어서 이에 대해 여쭤보려 합니다.

 

아래는 해당 부속 구매처이구요

https://smartstore.naver.com/hyundaipvc/products/6066424493?NaPm=ct%3Dm2k9okl5%7Cci%3Dcheckout%7Ctr%3Dppc%7Ctrx%3Dnull%7Chk%3Db3fff3d897e4f13aefd9e58ef0054fb7d7421f78

 

PB 부속과 비슷한 원리로 엑셀파이프를 연결하고, 파이프를 꽉 물어서 강한 압력에도 버틸 수 있다고 광고하긴 하던데요


1. 이 부속에 대해서 혹시 들으신 바가 있다면, 이 부속들을 사용해서 엑셀도 PB관처럼 여러번 관을 끊었다가 부속을 사용해서 이어도 되는 것인지

 

2. 샤워기나 세면대같은 급수관에 PB관 대신 엑셀 파이프를 사용해도 되는지

 

궁금합니다. 답변 부탁드립니다. 감사합니다.스크린샷 2024-10-22 오후 6.58.03.png

 

Comments

M 관리자 10.22 22:08
1. 설비분야는 건축보다 더 보수적인 분야라고 볼 수 있습니다. 관 종류 하나 바꾸는데, 몇십년이 걸리기도 하거든요. 마감재 처럼 설치 후에 교체가 거의 힘들기에 그렇습니다.
즉 이런 부속이 기존 제품 보다 더 우수하다고 하더라도, 이를 사용하는 것은 일종의 용기가 필요합니다.
그러므로 부속이 좋아 졌다고 해서 구성의 원칙 (이음 최소화)을 벗어 나지 않는 것이 더 나을 것 같습니다.
엑셀 배관의 이음 불량은 거의 100% 휘어져 있는 구간에서의 이음 때문이므로, 불가피하게 이어야 한다면 직선 구간을 잘 유지하면서 이어 주면 무리는 없습니다.

2. 사용할 수는 있겠지만.. 이음 등의 이유로 PB관을 유지하는 것이 나을 것 같습니다.