지붕부위에 법적인 단열보다 추가로 설치하려합니다.
구체 내부에서 130T 한번, 구체 외부에서 130T를 이중으로 하려는데
벽체에는 공간이 부족해서 마감 30T정도만 추가하려합니다.
부위별 단열재 두께가 달라지는게 실내환경에서 결로나 다른 하자가 혹시 생길까 걱정되어 질문합니다.
혹시 문제된다면 벽체 30T 지붕 50T정도 추가하는게 괜찮을까요?
처음에는 130T 라고 적으셨는데, 맨 끝에는 지붕 50T 라고 하신 이유를 모르겠습니다.
지붕은 많이 두꺼워지고 그에 비해 벽체는 덜 두꺼워지니 지붕과 벽 두께 차이가 많이나니 문제가 생기지 않을까 걱정하시는 것 같습니다.
문제가 된다면 지붕은 50T정도만 추가하는 것은 어떠냐는 뜻이 아닐까 합니다.
-------------
내단열과 외단열은 1:2 비율 이상인 것이 좋습니다.
그러므로 .. 외부가 150mm 라면 내부는 75mm 를 넘지 않는 것이 좋습니다.