질문에 부연설명을 드리자면..
위에 언급한 구성으로 WUFI 프로그램을 통해 5년간 시뮬레이션한 결과, OSB의 건전성에 문제가 없는것으로 판단되었습니다.
문제는 페인트 마감시, 크랙이 발생될 수 있으니, 합판을 선부착하고 석고보드를 시공하자는 의견이 나왔으나.. 가변형방습지가 없는 상태에서 합판으로 인한 외측 OSB의 건전성에 문제는 없을지에 대한 문의 입니다!
위 벽체 구성에서 하나 더 여쭙겠습니다
시스템창호 기밀테이프 작업시
외부 기밀테이프가 창호 하부만 다른 재료를 사용했더군요
창호 상단과 수직면은 누리켐 ME508가변형
창호 하단은 누리켐 ME315 방습, 방수 테이프를 사용했습니다
외부면이 투습, 방수 테이프로 알고 있는데요
내부 방수시트가 없는 위 벽체구성에서
문제 없을런지요?
만일, 문제소지가 있다면 4일 협회 기밀테스트 전에 보완을 해야할까요?
위에 언급한 구성으로 WUFI 프로그램을 통해 5년간 시뮬레이션한 결과, OSB의 건전성에 문제가 없는것으로 판단되었습니다.
문제는 페인트 마감시, 크랙이 발생될 수 있으니, 합판을 선부착하고 석고보드를 시공하자는 의견이 나왔으나.. 가변형방습지가 없는 상태에서 합판으로 인한 외측 OSB의 건전성에 문제는 없을지에 대한 문의 입니다!
감사합니다
시스템창호 기밀테이프 작업시
외부 기밀테이프가 창호 하부만 다른 재료를 사용했더군요
창호 상단과 수직면은 누리켐 ME508가변형
창호 하단은 누리켐 ME315 방습, 방수 테이프를 사용했습니다
외부면이 투습, 방수 테이프로 알고 있는데요
내부 방수시트가 없는 위 벽체구성에서
문제 없을런지요?
만일, 문제소지가 있다면 4일 협회 기밀테스트 전에 보완을 해야할까요?
오히려 외부 단열시 창호 주변에 열교가 최소화 되도록 하시는 것이 더 좋겠습니다.
새해 복 많이 받으셔요 ㅎㅎ